    Επί 35 συναπτά έτη χρησιμοποιώ σε μονοφασική εγκατάσταση αυτό τον ηλεκτρολογικό πίνακα που βλέπετε στη φωτό.
    Όπως παρατηρείτε πρόκειται για ένα σύνολο που αποτελείται αποκλειστικά από τηκόμενες ασφάλειες χωρίς κάποιο ρελέ και παράλληλα η γείωση έχει συνδεθεί με τη σωλήνωση ύδρευσης του διαμερίσματος (καταλήγει σε ηλεκτρόδιο στο έδαφος που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας).
    Βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα διαρροών αλλά σίγουρα πλέον με τα στανταρτ ασφαλείας να έχουν αλλάξει θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξει η εγκατάσταση με κάτι ποιο σύγχρονο και ασφαλέστερο.

    Αυτό που παρατηρώ όμως όταν ανάβω το θερμοσίφωνα είναι ότι η ασφάλειά του καίει τόσο πολύ που δε μπορείς να την αγγίξεις με γυμνό χέρι. Έκει έχει συνδεθεί αποκλειστικά θερμοσίφωνας δαπέδου/παταριου 80lt με αντίσταση 4000W. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό; Αντίθετα τη στιγμή που δουλεύει το θερμοσίφωνο η γενική ασφάλεια είναι σχεδόν χλιαρή. Δεν έχω παρατηρήσει το ίδιο πχ όταν δουλεύω το φούρνο της κουζίνας (ενεργειακή κλάση Α με κεραμικές εστίες) που επίσης είναι ελάχιστα χλιαρή κατά τη χρήση. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα λοιπόν βάση όλης αυτής τη συμπεριφοράς που περιγράφω; Τα Αmps για θερμοσίφωνα και κουζίνα είναι κατάλληλα; Δυστυχώς δε γνωρίζω τι διατομή έχουν τα καλώδια σε όλη την εγκατάσταση γενικά.

    Γενικά τι πίνακα χρειάζομαι και ποια είναι η διάταξη που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ηλεκτρολόγος για να είναι ασφαλής η εγκατάσταση; Τι να υπολογίζω σε κόστος;
    Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Ingenius : 19-04-15 στις 22:21.

  2. #2
    Εγγραφή
    16-09-2013
    Μηνύματα
    28.146
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    55.000/5.500
    ISP
    COSMOTE
    Router
    AVM FRITZ!Box 7530
    SNR / Attn
    25(dB) / 9(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Σχετικά με το θέμα της θερμοκρασίας.

    Η μήτρα και το πώμα της ασφάλειας δεν είναι καλά σφιγμένα ή έχουν πιάσει βρωμιά(μαυρίλα), λόγω παλαιότητας και δεν κάνουν καλή επαφή, γι' αυτό

    αναπτύσσεται και θερμοκρασία. Δημιουργείται και πρόβλημα στο καλώδιο που συνδέεται πάνω στην βάση, γιατί καίγεται σ' εκείνο το σημείο και συμβάλει

    με το χρόνο και αυτό στην αύξηση της θερμοκρασίας. H γενική κάνει καλύτερη επαφή και γι' αυτό δεν ζεσταίνεται.

    Για τον πίνακα και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες θα πρέπει να έρθει επι τόπου ηλεκτρολόγος για να σου τα εξηγήσει και να σου πεί και το κόστος.

    Έχεις αργήσει πολύ πάντως να τον αντικαταστήσεις και να τοποθετήσεις σωστή γείωση και ρελέ διαφυγής.
    Imagination is more important than knowledge.
    Knowledge is limited

    IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD

    Albert Einstein

  3. #3
    Εγγραφή
    07-08-2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1.271
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Τύπος
    FTTH
    Ταχύτητα
    120/120
    ISP
    HCN
    Router
    Ubiquiti EdgeRouter X
    Για αλλαγή του πίνακα με την την προσθήκη αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ θα χρειαστείς ένα ποσό της τάξης των 250-300€.

    Η διάταξη του πίνακα είναι δουλειά του ηλεκτρολόγου. Επειδή όμως τον περιορίζει η υπάρχουσα παλιά καλωδίωση με τα λίγα κυκλώματα, να του πεις να προνοήσει για μελλοντικές επεκτάσεις στην εγκατάσταση. Για το λόγο αυτό ο νέος πίνακας πρέπει να είναι τουλάχιστον δυο σειρών. Επίσης ζήτα τα υλικά του πίνακα να είναι από κορυφαία εταιρεία όπως για παράδειγμα η Hager.

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
  •  
  • Τα BB code είναι σε λειτουργία
  • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
  • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
  • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
  • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας