Εμφάνιση 1-4 από 4
  1. #1
    Εγγραφή
    22-08-2007
    Περιοχή
    Βέροια
    Μηνύματα
    466
    Downloads
    42
    Uploads
    0
    Ταχύτητα
    102400/10240
    ISP
    Cosmote
    Router
    Speedport Plus
    SNR / Attn
    9.4(dB) / 12.0(dB)
    Θα ήθελα την βοήθεια σας σχετικά με ''Προγραμματιζόμενο Ηλεκτρονικό Θερμοστάτη''

    Ο παλιός είναι αυτός ο BS-804 από olympia electronics http://www.olympia-e...52B5509.el.aspx . Από όσα μου είπαν , γιατί εγώ δεν πήγα να τον δω , δεν έχει πρόγραμμα ημερήσιο ή εβδομάδας . Άρα πάμε στην φάση της αντικαταστασης . Θέλουμε ο θερμοστάτης-θέρμανση οικίας να ανάβει πχ 06:45 και να κλείνει 07:30 και να ανοίγει ξανά μετά πχ 10:00 έως 13:00 κ.ο.κ αλλά να βάζουμε εαν θέλουμε κ εβδομάδας έτσι ώστε να μην γίνετε ο προγραμματισμος κάθε μέρα αλλά μια φορά την εβδομάδα .

    Υπάρχει απο Siemens τέτοιος θερμοστάτης ; κάτι άκουσα για τους Rev της Siemens αλλά σε τι τάση είναι και είναι εύκολη η σύνδεση ; Ο παλιός παίρνει φάση - ουδέτερο και στέλνει εντολές ( δυο καλώδια ) στον καυστήρα φάση και ουδέτερο

    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα:  olympia.png 
Εμφανίσεις:  19 
Μέγεθος:  17,5 KB 
ID: 144459


    Οι Rev έχουν ίδια συνδεσμολογια γιατί δεν μπόρεσα να βρω εγχειρίδιο να το δω . Επίσης δεν θέλουμε ασύρματη λειτουργία . Γνωρίζω ότι η τιμή είναι παραπάνω αλλά αν έχετε κάποια άλλη εταιρεία γνωστή και αξιόπιστη θα το ήθελα

    Γνωρίζει κανείς ;

    Σας ευχαριστώ
    Περσινά ξινά σταφύλια , φετινό γαμάτο τσίπουρο

  2. #2
    Εγγραφή
    24-01-2008
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Ηλικία
    59
    Μηνύματα
    1.880
    Downloads
    7
    Uploads
    0
    Ταχύτητα
    95/11 Mbps
    ISP
    Vodafone
    SNR / Attn
    10.3(dB) / 16.7(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Απ'όσο ξέρω (γιατί υπάρχουν διάφορα μοντέλα στη σειρά Rev) θα βρεις αυτά που θέλεις, και ακόμη περισσότερα.
    Η συνδεσμολογία είναι όντως διαφορετική, με τη έννοια ότι οι Rev τροφοδοτούνται από μπαταρία, όχι από το δίκτυο. Από τη στιγμή όμως που ανεβαίνουν από το λεβητοστάτιο τουλάχιστον τρία καλώδια που απαιτεί ο BS-804, έχεις και περίσσευμα για να συνδεθεί ο Rev.
    Τώρα για το πως πρέπει να γίνει η σύνδεση, αυτό εξαρτάται από το πώς είναι καλωδιωμένος ο ΘΧ στο λεβητοστάσιο, αν δηλαδή επιστρέφει φάση ή ξηρή επαφή. Δυστυχώς από μακριά είναι λίγο δύσκολο να απαντηθεί αυτό. Πάντως αν μπορείς να βγάλεις μια καλή φωτογραφία με τον υπάρχοντα με το καπάκι βγαλμένο, για να φαίνονται οι συνδέσεις, μπορεί να μας δώσει μια ιδέα.

  3. #3
    Εγγραφή
    22-08-2007
    Περιοχή
    Βέροια
    Μηνύματα
    466
    Downloads
    42
    Uploads
    0
    Ταχύτητα
    102400/10240
    ISP
    Cosmote
    Router
    Speedport Plus
    SNR / Attn
    9.4(dB) / 12.0(dB)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απ'όσο ξέρω (γιατί υπάρχουν διάφορα μοντέλα στη σειρά Rev) θα βρεις αυτά που θέλεις, και ακόμη περισσότερα.
    Η συνδεσμολογία είναι όντως διαφορετική, με τη έννοια ότι οι Rev τροφοδοτούνται από μπαταρία, όχι από το δίκτυο. Από τη στιγμή όμως που ανεβαίνουν από το λεβητοστάτιο τουλάχιστον τρία καλώδια που απαιτεί ο BS-804, έχεις και περίσσευμα για να συνδεθεί ο Rev.
    Τώρα για το πως πρέπει να γίνει η σύνδεση, αυτό εξαρτάται από το πώς είναι καλωδιωμένος ο ΘΧ στο λεβητοστάσιο, αν δηλαδή επιστρέφει φάση ή ξηρή επαφή. Δυστυχώς από μακριά είναι λίγο δύσκολο να απαντηθεί αυτό. Πάντως αν μπορείς να βγάλεις μια καλή φωτογραφία με τον υπάρχοντα με το καπάκι βγαλμένο, για να φαίνονται οι συνδέσεις, μπορεί να μας δώσει μια ιδέα.
    έχεις δίκιο και πριν λίγο είδα ότι οι Rev δεν παίρνουν κατευθείαν 230 και δεν έχω βρει και κάπου συνδεσμολογια τους . Τα μοντέλα της σειράς Rev είναι αυτά και όπως το βλέπω πάλι σε Olympia θα καταλήξω

    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα:  Rev.jpg 
Εμφανίσεις:  6 
Μέγεθος:  18,3 KB 
ID: 144466
    Περσινά ξινά σταφύλια , φετινό γαμάτο τσίπουρο

  4. #4
    Εγγραφή
    16-09-2013
    Μηνύματα
    28.146
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    55.000/5.500
    ISP
    COSMOTE
    Router
    AVM FRITZ!Box 7530
    SNR / Attn
    25(dB) / 9(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Οι Siemens έχουν μια ξηρή επαφή και τίποτε άλλο, δουλεύουν με μπαταρία.

    Δίνεις 220 που έρχονται από τον πίνακα αυτονομίας ή το πάνελ του καυστήρα και επιστρέφουν σ' αυτά για ενεργοποίηση.

    Ετσι δουλεύει το κομμάτι της εντολής σε όλους τους κοινούς θερμοστάτες.

    Μόνο τα Monoblok(Kiturami κ.λ.π.) έχουν ψηφιακούς.
    Imagination is more important than knowledge.
    Knowledge is limited

    IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD

    Albert Einstein

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα