PDA

Επιστροφή στο Forum : Αμπεροτσιμπίδες



billy
12-12-22, 12:50
Ελπίζω τουλάχιστον να είναι ο πυκνωτής και βλέπουμε μετά.....


Σχετικά με τους πυκνωτές υπάρχει ενα trick εάν έχεις βολτόμετρο και αμπεροτσιμπίδα. Προσοχή γιατι έχεις 220V μη γίνει βλακεία

https://hvacrschool.com/wp-content/uploads/2017/06/How-To-Test-a-Run-Capacitor-Under-Load-1.pdf

Η τιμή που έχουν βάλει 2652 είναι για 60Hz. Πρέπει να την υπολογίσεις για 50Hz (αλλά ας ποστάρω αυτό πρώτα μέχρι να την βγάλω)

edit
3181 για 50 Hz που είμαστε εμείς

billy
14-12-22, 13:42
Off topic θα πάρεις αυτή εδώ και για DC
https://meters.uni-trend.com/product/ut210-series/ UT210E

Μην περιμένεις πολλά στην μικρή κλίμακα για DC-A αλλά την δουλειά σου θα την κάνεις

griniaris
14-12-22, 23:25
Εχω την UT203 (https://www.skroutz.gr/s/8436899/Uni-T-%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-400A-AC-UT203-True-RMS-%CE%BC%CE%B5-%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B5%CF%82.html#reviews) για να μετραω τα ρευματα στα φωτοβολταικα μου .

Σκυλι μαυρο . Μετραει μεχρι 400Α DC ή AC .

Στα μικρα ρευματα μεχρι 10Α DC εχω αποκλιση 0.3Α .
Στα πιο μεγαλα ρευματα ειναι καλυτερη η ακριβεια .

billy
15-12-22, 10:03
Ωραιός, συνεχίζω το offtopic :) Δεν πιστεύω οτι το UT210E έχει πολύ καλύτερη ακρίβεια πρέπει να είναι κάπου εκει στο 1-2% στο DC.

Απο την άλλη βέβαια έβγαλε τα λεφτά του σε μια διαρροή στο αυτοκίνητο χωρίς να πρέπει να βγάλω την μπαταρία και να συνδέσω πολύμετρο με καλώδια

griniaris
15-12-22, 19:48
Μπορει εμας τους ιδιωτες να μας φαινονται πολλα τα 40-50 € που εχουν οι αμπεροτσιμπιδες αυτες .

Αλλα ενας επαγγελματιας που θελει " ακριβεια" στις μετρησεις εχει δωσει αρκετες 100αδες € για να την εχει .

Οποτε μια χαρα δουλεια κανουν τα UNI-T και με αυτες τις αποκλισεις . ( για την περιστασιακη χρηση που κανουμε ) .

MNP-10
15-12-22, 23:59
Στα μικρα ρευματα μεχρι 10Α DC εχω αποκλιση 0.3Α .
Στα πιο μεγαλα ρευματα ειναι καλυτερη η ακριβεια .

Δοκιμασε και στα 2... και στο + και στο -...μερικες φορες το ενα απ'τα 2 δινει πιο ακριβη τιμη.

griniaris
16-12-22, 13:05
Δοκιμασε και στα 2... και στο + και στο -...μερικες φορες το ενα απ'τα 2 δινει πιο ακριβη τιμη.

Δεν καταλαβαινω τι εννοεις .

MNP-10
16-12-22, 20:35
Δεν καταλαβαινω τι εννοεις .

Για να γινει κυκλωμα σε σταθερο ρευμα απαιτουνται δυο καλωδια. Το + και το -.

Ο χρηστης της αμπεροτσιμπιδας κυκλωνει ενα απ'τα 2 καλωδια με την αμπεροτσιμπιδα και αρχιζει τη μετρηση.

Δοκιμασε και στα 2 καλωδια... δλδ μολις τελειωσεις πχ με το κοκκινο, μετρα και το μαυρο να δεις αν δειχνει το ιδιο. Πχ μπορει το μαυρο να δειχνει 6.1Α και το κοκκινο 6.4Α. Εχω παρατηρησει τετοιες αποκλισεις κατ'επαναληψη και οχι λογω του μαγνητικου πεδιου της γης ή κοντινων αντικειμενων (εχω κουμπακι reset που μηδενιζει ακριβως πριν κανω τη μετρηση ωστε να καλιμπραρεται η εκαστοτε θεση του απ'τα μαγνητικα πεδια).

griniaris
16-12-22, 21:28
Αυτο απλα δεν γινεται. ;)

Σε οποιοδηποτε σημειο του κυκλωματος και να μετρησεις διερχεται ΑΚΡΙΒΩΣ το ιδιο ρευμα .

Σε συνεχομενο κυκλωμα , ΧΩΡΙΣ διακλαδωσεις .

MNP-10
16-12-22, 21:38
Αυτο απλα δεν γινεται. ;)

Ναι και γω αμα μου λεγες να βαλω στοιχημα θα το βαζα και θα το χανα :lol:

nyannaco
17-12-22, 09:38
Για να γινει κυκλωμα σε σταθερο ρευμα απαιτουνται δυο καλωδια. Το + και το -.

Ο χρηστης της αμπεροτσιμπιδας κυκλωνει ενα απ'τα 2 καλωδια με την αμπεροτσιμπιδα και αρχιζει τη μετρηση.

Δοκιμασε και στα 2 καλωδια... δλδ μολις τελειωσεις πχ με το κοκκινο, μετρα και το μαυρο να δεις αν δειχνει το ιδιο. Πχ μπορει το μαυρο να δειχνει 6.1Α και το κοκκινο 6.4Α. Εχω παρατηρησει τετοιες αποκλισεις κατ'επαναληψη και οχι λογω του μαγνητικου πεδιου της γης ή κοντινων αντικειμενων (εχω κουμπακι reset που μηδενιζει ακριβως πριν κανω τη μετρηση ωστε να καλιμπραρεται η εκαστοτε θεση του απ'τα μαγνητικα πεδια).

Μόνο αν μετρήσεις (μία) φάση και ουδέτερο σε τριφασικό πίνακα, παίζει αυτό το σενάριο.

MNP-10
17-12-22, 16:42
Τη θεωρια τη ξερω, στη πραξη βλεπω διαφορα. Και το ανακαλυψα κατα τυχη, ποτε δε θα μετραγα και τα 2 μπας και βγαλει αλλη ενδειξη - ημουν 100% σιγουρος οτι η ενδειξη ειναι ιδια (χωρις να το χω τεσταρει).

Πχ τωρα πριν 10 λεπτα φορτιζα κατι 12v μολυβδου που τις εχω για backup στις lifepo... στο ενα καλωδιο μου βγαζει 1.95Α - 1.99Α, στο αλλο καλωδιο μου βγαζει 1.88 - 1.93Α. Αλλαξα την αμπεροτσιμπιδα καλωδιο 3-4 φορες... Και καθε φορα πριν κανω μετρηση του κανω zero με τη φορα μετρησης για να μην εχω το μαγνητικο πεδιο να επηρεαζει.

Η αμπεροτσιμπιδα ειναι αυτη: https://www.amazon.de/Automatic-Selection-Resistance-Temperature-Continuity/dp/B09XQW8VCR

Εχω 2 τετοιες και οι 2 τα ιδια δειχνουν.

Επισης μου χει τυχει να βλεπω αποκλιση 0.01v αμα βαλω το βολτομετρο αναποδα. Πχ +13.21v αλλα -13.20v με αναποδη φορα. Τωρα θα πει καποιος, οκ τωρα για 0.01v κανεις ετσι... ε ναι γιατι το 13.2 με το 13.21 ειναι 2% παραπανω charge (70% vs 72% full). Αμα εχεις 20kw battery pack, το 2% αντιστοιχει σε 400watt.

@ ADSLgr.com All rights reserved.