Τα φώτα σας... Σηκώνοντας το διακόπτη του θερμοσίφωνα δεν ανάβει το λαμπάκι (χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι περίεργο από χθες που λειτούργησε κανονικά) και φυσικά δε ζεσταίνει το νερό. Ο θερμοσίφωνας είναι και μπόιλερ ταυτόχρονα, το οποίο ζεσταίνει κανονικά το νερό όταν ανάψω τη θέρμανση (ατομικό καλοριφέρ με πετρέλαιο).
Τι μπορεί να φταίει; Να φωνάξω ηλεκτρολόγο ή υδραυλικό;
Δύο αιτίες "παίζουν":
-Θερμοστάτης
-Αντίσταση (που είναι το πιθανότερο)
Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση να έχει φύγει - κουνηθεί κάποιο καλώδιο και γι' αυτό δεν ανάβει το λαμπάκι, σημάδι ότι δεν "παίρνει" ρεύμα :oneup:
Οπότε πας για ηλεκτρολόγο.
Για αντίσταση πρέπει να αδειάσει ο θερμοσίφωνας ε; Ουφ..
kakos poly
02-10-10, 04:54
χτυπα τον δυνατα και ελληνικα με το χερι και θα αναψει
Καλησπέρα.
Είμαι ηλεκτρολόγος
και διάβασα τι έχουν πει οι παραπάνω.
Καταρχάς ανοίγεις το καπάκι του θερμοσίφωνα
και βλέπεις με δοκιμαστικό,(αν έχεις βολτόμετρο ακόμη καλύτερα)
αν έρχεται ρεύμα απο τον πίνακα.
Αν δεν έρχεται στην είσοδο του θερμοστάτη,
τότε το πρόβλημά σου είναι στον πίνακα,
ή στον διπολικό διακόπτη,
ή στην ασφάλεια...κάποτε τα παίζουν κι αυτά.
Αν έρχεται ρεύμα,τότε κάνε το εξής.
Δες στον θερμοστάτη αν έρχεται ρεύμα
και στην είσοδο και στην έξοδο.
Αν το ρεύμα,έρχεται και φεύγει κανονικά,
τότε το πρόβλημα μετατοπίζεται στην αντίσταση.
Αν έχεις βολτόμετρο,
βάλε το 1 άκρο στην είσοδο του θερμοστάτη
και το άλλο άκρο εκεί που είναι ενωμένο το μπλε..ή γκρι--> για παλιές εγκαταστάσεις
στην αντίσταση και δες αν κλείνει κύκλωμα.
Αν δεν κλείνει,τότε έχεις καμένη αντίσταση.
kakos poly
05-10-10, 18:58
παει ο ανθρωπος θα καει :lol:
παει ο ανθρωπος θα καει :lol:
:rofl::rofl:
Καλησπέρα.
Είμαι ηλεκτρολόγος
και διάβασα τι έχουν πει οι παραπάνω.
Καταρχάς ανοίγεις το καπάκι του θερμοσίφωνα
και βλέπεις με δοκιμαστικό,(αν έχεις βολτόμετρο ακόμη καλύτερα)
αν έρχεται ρεύμα απο τον πίνακα.
Αν δεν έρχεται στην είσοδο του θερμοστάτη,
τότε το πρόβλημά σου είναι στον πίνακα,
ή στον διπολικό διακόπτη,
ή στην ασφάλεια...κάποτε τα παίζουν κι αυτά.
Αν έρχεται ρεύμα,τότε κάνε το εξής.
Δες στον θερμοστάτη αν έρχεται ρεύμα
και στην είσοδο και στην έξοδο.
Αν το ρεύμα,έρχεται και φεύγει κανονικά,
τότε το πρόβλημα μετατοπίζεται στην αντίσταση.
Αν έχεις βολτόμετρο,
βάλε το 1 άκρο στην είσοδο του θερμοστάτη
και το άλλο άκρο εκεί που είναι ενωμένο το μπλε..ή γκρι--> για παλιές εγκαταστάσεις
στην αντίσταση και δες αν κλείνει κύκλωμα.
Αν δεν κλείνει,τότε έχεις καμένη αντίσταση.