Επί 35 συναπτά έτη χρησιμοποιώ σε μονοφασική εγκατάσταση αυτό τον ηλεκτρολογικό πίνακα που βλέπετε στη φωτό.
Όπως παρατηρείτε πρόκειται για ένα σύνολο που αποτελείται αποκλειστικά από τηκόμενες ασφάλειες χωρίς κάποιο ρελέ και παράλληλα η γείωση έχει συνδεθεί με τη σωλήνωση ύδρευσης του διαμερίσματος (καταλήγει σε ηλεκτρόδιο στο έδαφος που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας).
Βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα διαρροών αλλά σίγουρα πλέον με τα στανταρτ ασφαλείας να έχουν αλλάξει θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξει η εγκατάσταση με κάτι ποιο σύγχρονο και ασφαλέστερο.
Αυτό που παρατηρώ όμως όταν ανάβω το θερμοσίφωνα είναι ότι η ασφάλειά του καίει τόσο πολύ που δε μπορείς να την αγγίξεις με γυμνό χέρι. Έκει έχει συνδεθεί αποκλειστικά θερμοσίφωνας δαπέδου/παταριου 80lt με αντίσταση 4000W. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό; Αντίθετα τη στιγμή που δουλεύει το θερμοσίφωνο η γενική ασφάλεια είναι σχεδόν χλιαρή. Δεν έχω παρατηρήσει το ίδιο πχ όταν δουλεύω το φούρνο της κουζίνας (ενεργειακή κλάση Α με κεραμικές εστίες) που επίσης είναι ελάχιστα χλιαρή κατά τη χρήση. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα λοιπόν βάση όλης αυτής τη συμπεριφοράς που περιγράφω; Τα Αmps για θερμοσίφωνα και κουζίνα είναι κατάλληλα; Δυστυχώς δε γνωρίζω τι διατομή έχουν τα καλώδια σε όλη την εγκατάσταση γενικά.
Γενικά τι πίνακα χρειάζομαι και ποια είναι η διάταξη που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ηλεκτρολόγος για να είναι ασφαλής η εγκατάσταση; Τι να υπολογίζω σε κόστος;
Επί 35 συναπτά έτη χρησιμοποιώ σε μονοφασική εγκατάσταση αυτό τον ηλεκτρολογικό πίνακα που βλέπετε στη φωτό.
Όπως παρατηρείτε πρόκειται για ένα σύνολο που αποτελείται αποκλειστικά από τηκόμενες ασφάλειες χωρίς κάποιο ρελέ και παράλληλα η γείωση έχει συνδεθεί με τη σωλήνωση ύδρευσης του διαμερίσματος (καταλήγει σε ηλεκτρόδιο στο έδαφος που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας).
Βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα διαρροών αλλά σίγουρα πλέον με τα στανταρτ ασφαλείας να έχουν αλλάξει θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξει η εγκατάσταση με κάτι ποιο σύγχρονο και ασφαλέστερο.
Αυτό που παρατηρώ όμως όταν ανάβω το θερμοσίφωνα είναι ότι η ασφάλειά του καίει τόσο πολύ που δε μπορείς να την αγγίξεις με γυμνό χέρι. Έκει έχει συνδεθεί αποκλειστικά θερμοσίφωνας δαπέδου/παταριου 80lt με αντίσταση 4000W. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό; Αντίθετα τη στιγμή που δουλεύει το θερμοσίφωνο η γενική ασφάλεια είναι σχεδόν χλιαρή. Δεν έχω παρατηρήσει το ίδιο πχ όταν δουλεύω το φούρνο της κουζίνας (ενεργειακή κλάση Α με κεραμικές εστίες) που επίσης είναι ελάχιστα χλιαρή κατά τη χρήση. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα λοιπόν βάση όλης αυτής τη συμπεριφοράς που περιγράφω; Τα Αmps για θερμοσίφωνα και κουζίνα είναι κατάλληλα; Δυστυχώς δε γνωρίζω τι διατομή έχουν τα καλώδια σε όλη την εγκατάσταση γενικά.
Γενικά τι πίνακα χρειάζομαι και ποια είναι η διάταξη που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ηλεκτρολόγος για να είναι ασφαλής η εγκατάσταση; Τι να υπολογίζω σε κόστος;