Επιστροφή στο Forum : Ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής



Ingenius
19-04-15, 22:04
154088

Επί 35 συναπτά έτη χρησιμοποιώ σε μονοφασική εγκατάσταση αυτό τον ηλεκτρολογικό πίνακα που βλέπετε στη φωτό.
Όπως παρατηρείτε πρόκειται για ένα σύνολο που αποτελείται αποκλειστικά από τηκόμενες ασφάλειες χωρίς κάποιο ρελέ και παράλληλα η γείωση έχει συνδεθεί με τη σωλήνωση ύδρευσης του διαμερίσματος (καταλήγει σε ηλεκτρόδιο στο έδαφος που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας).
Βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα διαρροών αλλά σίγουρα πλέον με τα στανταρτ ασφαλείας να έχουν αλλάξει θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξει η εγκατάσταση με κάτι ποιο σύγχρονο και ασφαλέστερο.

Αυτό που παρατηρώ όμως όταν ανάβω το θερμοσίφωνα είναι ότι η ασφάλειά του καίει τόσο πολύ που δε μπορείς να την αγγίξεις με γυμνό χέρι. Έκει έχει συνδεθεί αποκλειστικά θερμοσίφωνας δαπέδου/παταριου 80lt με αντίσταση 4000W. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό; Αντίθετα τη στιγμή που δουλεύει το θερμοσίφωνο η γενική ασφάλεια είναι σχεδόν χλιαρή. Δεν έχω παρατηρήσει το ίδιο πχ όταν δουλεύω το φούρνο της κουζίνας (ενεργειακή κλάση Α με κεραμικές εστίες) που επίσης είναι ελάχιστα χλιαρή κατά τη χρήση. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα λοιπόν βάση όλης αυτής τη συμπεριφοράς που περιγράφω; Τα Αmps για θερμοσίφωνα και κουζίνα είναι κατάλληλα; Δυστυχώς δε γνωρίζω τι διατομή έχουν τα καλώδια σε όλη την εγκατάσταση γενικά.

Γενικά τι πίνακα χρειάζομαι και ποια είναι η διάταξη που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ηλεκτρολόγος για να είναι ασφαλής η εγκατάσταση; Τι να υπολογίζω σε κόστος;

sweet dreams
19-04-15, 23:04
Σχετικά με το θέμα της θερμοκρασίας.

Η μήτρα και το πώμα της ασφάλειας δεν είναι καλά σφιγμένα ή έχουν πιάσει βρωμιά(μαυρίλα), λόγω παλαιότητας και δεν κάνουν καλή επαφή, γι' αυτό

αναπτύσσεται και θερμοκρασία. Δημιουργείται και πρόβλημα στο καλώδιο που συνδέεται πάνω στην βάση, γιατί καίγεται σ' εκείνο το σημείο και συμβάλει

με το χρόνο και αυτό στην αύξηση της θερμοκρασίας. H γενική κάνει καλύτερη επαφή και γι' αυτό δεν ζεσταίνεται.

Για τον πίνακα και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες θα πρέπει να έρθει επι τόπου ηλεκτρολόγος για να σου τα εξηγήσει και να σου πεί και το κόστος.

Έχεις αργήσει πολύ πάντως να τον αντικαταστήσεις και να τοποθετήσεις σωστή γείωση και ρελέ διαφυγής.

stelakis1914
19-04-15, 23:13
Για αλλαγή του πίνακα με την την προσθήκη αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ θα χρειαστείς ένα ποσό της τάξης των 250-300€.

Η διάταξη του πίνακα είναι δουλειά του ηλεκτρολόγου. Επειδή όμως τον περιορίζει η υπάρχουσα παλιά καλωδίωση με τα λίγα κυκλώματα, να του πεις να προνοήσει για μελλοντικές επεκτάσεις στην εγκατάσταση. Για το λόγο αυτό ο νέος πίνακας πρέπει να είναι τουλάχιστον δυο σειρών. Επίσης ζήτα τα υλικά του πίνακα να είναι από κορυφαία εταιρεία όπως για παράδειγμα η Hager.