PDA

Επιστροφή στο Forum : Προβλημα με κλιματιστικό παλιου τύπου, firstline



sdikr
17-07-15, 21:20
Καλησπέρα
Έχω ένα σχετικά παλιό κλιματιστικό on/off 12αρι firstline, το όποιο ξεκίνησε να μου κάνει προβληματάκια.

Δεν κάνει ψύξη, ενω δίνει εντολή να ξεκινήσει η εξωτερική μονάδα, ξεκινά ο ανεμιστήρας της εξωτερικής ξεκινά και ο συμπιεστής αν και μου ακούγεται λίγο σαν να μην δίνει φουλ στρόφες

Τσέκαρα πυκνωτή εκκίνησης αλλά δεν είναι απο εκεί,
έχετε καμία ιδέα τι να κοιτάξω;

leros2004
17-07-15, 21:50
Νομιζω το δεν κάνει ψύξη συνήθως είναι έλλειψη υγρού φρεον ...

rc31
17-07-15, 22:05
Για υγρά σε κόβω

daywalker06
17-07-15, 22:07
εκει πηγε το μυαλό μου, φρεον

nnn
17-07-15, 22:12
Σίγουρα παίρνει μπροστά ο συμπιεστής ?

9άρι Bluesky ίδιας γενιάς μάλλον με το δικό σου (12ετίας) ενώ όλα έδειχναν να λειτουργούν οκ, δεν συμπίεζε ενώ είχε φρέον. Χάλασε ο συμπιεστής και αντικαταστάθηκε παραμονή των CC :lol:

sdikr
18-07-15, 14:23
Σίγουρα παίρνει μπροστά ο συμπιεστής ?

9άρι Bluesky ίδιας γενιάς μάλλον με το δικό σου (12ετίας) ενώ όλα έδειχναν να λειτουργούν οκ, δεν συμπίεζε ενώ είχε φρέον. Χάλασε ο συμπιεστής και αντικαταστάθηκε παραμονή των CC :lol:

αν είναι συμπιεστής μάλλον πάω για καινούργιο.

Ενα περίεργο, εχτές εκεί που το είχα ανοιχτό, και ενώ δεν έδινε φουλ στροφές στην εξωτερική μονάδα, ξαφνικά σαν να πήρε μπρος και άρχισε την ψύξη, αυτό δυστυχώς δεν κράτησε για πάνω απο 5 με 10 λεπτά

nnn
18-07-15, 14:24
Αν δεν έχει βλάβη στον θερμοστάτη, είναι συμπιεστής.

sdikr
20-07-15, 20:50
Τελικά, φώναξα τον ψυκτικό, ήρθε, είχα συνδέσει λάθος τον πυκνωτή, αλλά έκανα τις συνδέσεις που είχε πριν, οπότε είχε γίνει απο παλιά το λάθος.
Δεν είχε υγρά, έβαλε άλλα μετά έριξε και την ασφάλεια, όποτε συμπιεστής..... κλαψ

nnn
21-07-15, 01:41
399€ μου πήγε εμένα, περαστικά μας
:tooth

sdikr
24-07-15, 21:42
Τελικά πήγα για καινούργια εξωτερική μονάδα στα 200 ευρώ, 180 ήταν για συμπιεστή όποτε θα έλεγα πως βγήκε καλά

nnn
24-07-15, 22:15
Τελικά πήγα για καινούργια εξωτερική μονάδα στα 200 ευρώ, 180 ήταν για συμπιεστή όποτε θα έλεγα πως βγήκε καλά

Βρήκες ανταλλακτική μονάδα ?

sdikr
25-07-15, 11:35
Βρήκες ανταλλακτική μονάδα ?

Οχι firstline, αλλά εβάλε μια της panasonic

nnn
25-07-15, 11:59
Οχι firstline, αλλά εβάλε μια της panasonic

Δεν ήξερα πως είναι συμβατές.

sdikr
25-07-15, 14:02
Δεν ήξερα πως είναι συμβατές.

Ούτε εγώ, απο όσο μου είπε στα on/off μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή, θέλει απλά να ταιριάξει τις εντολές απο την εσωτερική μονάδα και όλα οκ

cool11
26-07-15, 19:31
Καλησπέρα
Έχω ένα σχετικά παλιό κλιματιστικό on/off 12αρι firstline, το όποιο ξεκίνησε να μου κάνει προβληματάκια.

Δεν κάνει ψύξη, ενω δίνει εντολή να ξεκινήσει η εξωτερική μονάδα, ξεκινά ο ανεμιστήρας της εξωτερικής ξεκινά και ο συμπιεστής αν και μου ακούγεται λίγο σαν να μην δίνει φουλ στρόφες

Τσέκαρα πυκνωτή εκκίνησης αλλά δεν είναι απο εκεί,
έχετε καμία ιδέα τι να κοιτάξω;

Μηπως τυχον εχεις υπολογισει ποσο καιει την ωρα;
Ποσο κοστιζει σε ευρω, μια ωρα λειτουργιας;

Εχω 9αρι firstline 10ετιας, και υποθετω θα καιει κατα τι λιγοτερο απο το 12αρι.

Veldrin
26-07-15, 20:19
9άρι δεκαετίας και όχι inverter, υπολόγισε γύρω στα 800Wh συντηρητικά. Κάπου το κλιματιστικό σου έχει ταμπελάκι με την κατανάλωση.

Τώρα το πόσο κοστίζει αυτό εξαρτάται από το πόσο καίς γενικά οπότε σε τι κλίμακα πέφτεις στη ΔΕΗ. Δες σε ένα λογαριασμό σου και κάνε τον πολλαπλασιασμό.

sdikr
26-07-15, 21:17
Μηπως τυχον εχεις υπολογισει ποσο καιει την ωρα;
Ποσο κοστιζει σε ευρω, μια ωρα λειτουργιας;

Εχω 9αρι firstline 10ετιας, και υποθετω θα καιει κατα τι λιγοτερο απο το 12αρι.

Με τον συμπιεστή να δουλεύει τραβούσε 900 με 1000 watt, το πόσο καίει δεν μπορείς να το μετρήσεις ακριβώς (Θερμοκρασία έξω κλπ)

cool11
26-07-15, 21:50
Με τον συμπιεστή να δουλεύει τραβούσε 900 με 1000 watt, το πόσο καίει δεν μπορείς να το μετρήσεις ακριβώς (Θερμοκρασία έξω κλπ)

Δηλαδη ποσο πάει η ώρα σε ευρω;

Κοιτα, σιγουρα ειναι πολλοι παραγοντες, αλλα πχ εγω εχω δει οτι 'αναγκαζομαι' να το αναψω οτι εξω χτυπάει απο 35 βαθμους και πανω.

patch
27-07-15, 00:10
Δεν ήξερα πως είναι συμβατές.

Φαση,
ουδέτερος κοινος για ολα
συμπιεστης (μαζί με ανεμιστήρα)
Τετραοδη (ψύξη θερμανση)
Γείωση

Αυτά είναι τα καλώδια που έρχονται από την μέσα μονάδα, τα ρελε είναι στην μέσα πλακέτα


Υ.Γ ΠΕΤΑΞΤΕΤΑ
450€ έχει πλέον το 13αρι Daikin, σε δύο καλοκαίρια τα έβγαλε τα λεφτά

sdikr
27-07-15, 11:01
Φαση,
ουδέτερος κοινος για ολα
συμπιεστης (μαζί με ανεμιστήρα)
Τετραοδη (ψύξη θερμανση)
Γείωση

Αυτά είναι τα καλώδια που έρχονται από την μέσα μονάδα, τα ρελε είναι στην μέσα πλακέτα


Υ.Γ ΠΕΤΑΞΤΕΤΑ
450€ έχει πλέον το 13αρι Daikin, σε δύο καλοκαίρια τα έβγαλε τα λεφτά

Μαζί με εγκατάσταση - απεγκατάσταση πάει στο 500αρι, δεν είναι και λίγα

patch
27-07-15, 11:10
Μαζί με εγκατάσταση - απεγκατάσταση πάει στο 500αρι, δεν είναι και λίγα

Δεν είπα είναι λίγα, είναι μισθός πλέον αλλά αντί να δώσω 300 θα βάλω αλλά 200 και θα τα πάρω πίσω τα 200 στο πρώτο χρόνο από την ΔΕΗ αφού θα κάνω και χειμώνα οικονομία ;)

nnn
27-07-15, 11:15
Εγώ πήρα με 400€ + δωρεάν εγκατάσταση ένα 9άρι Toshiba inverter πάντως, δεν ασχολήθηκα περισσότερο.

sdikr
27-07-15, 11:22
Δεν είπα είναι λίγα, είναι μισθός πλέον αλλά αντί να δώσω 300 θα βάλω αλλά 200 και θα τα πάρω πίσω τα 200 στο πρώτο χρόνο από την ΔΕΗ αφού θα κάνω και χειμώνα οικονομία ;)

Αν δεν ήταν τα CC μάλλον θα επέλεγα και εγω το καινούργιο, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν τα 550 για καινούργιο αυτή την στιγμή.
Σαν θέρμανση δεν το δουλεύω

cool11
28-07-15, 19:30
Βρηκα το μοντελο του κλιματιστικου μου, Firstline FAC9000D.

cool11
01-08-15, 18:37
Μηπως τυχον εχεις υπολογισει ποσο καιει την ωρα;
Ποσο κοστιζει σε ευρω, μια ωρα λειτουργιας;

Εχω 9αρι firstline 10ετιας, και υποθετω θα καιει κατα τι λιγοτερο απο το 12αρι.




9άρι δεκαετίας και όχι inverter, υπολόγισε γύρω στα 800Wh συντηρητικά. Κάπου το κλιματιστικό σου έχει ταμπελάκι με την κατανάλωση.

Τώρα το πόσο κοστίζει αυτό εξαρτάται από το πόσο καίς γενικά οπότε σε τι κλίμακα πέφτεις στη ΔΕΗ. Δες σε ένα λογαριασμό σου και κάνε τον πολλαπλασιασμό.

--------

Bananas
21-08-15, 05:10
--------

Σου απάντησαν . Δες το ταμπελάκι του κλιματιστικού πόσο τραβάει ρεύμα όταν είναι on ο συμπιεστής.

Απο κει και πέρα αν θες να ξέρεις πιο καλά πόσες kwh καις πάρε μετρητή κατανάλωσης .

dafy69
26-02-16, 16:54
Καλησπέρα παιδί μπορεί κάποιος να με βοηθήσει σχετικά με τις καταναλώσεις του κλιματιστικού μου; Δεν ξέρω αν εδώ πρέπει να το παραθέσω..
Είναι ένα firstline FAC12000CH και στα χαρακτηριστικά της εξωτερικής μονάδας για τη ζέστη γράφει
1. Capacity.........................4000W
2. Rated Input Power:..........1250W
3. Maximum Input Power:.....1550W

Τελικά εμένα ποιο από τα παραπάνω με ενδιαφέρει;
Δηλαδή έχω ένα πανελάκι και μου λέει Max 2000W ξέρω τι να περιμένω ενώ στο firstline δε βγάζω άκρη από τα παραπάνω.

patch
26-02-16, 17:44
Καλησπέρα παιδί μπορεί κάποιος να με βοηθήσει σχετικά με τις καταναλώσεις του κλιματιστικού μου; Δεν ξέρω αν εδώ πρέπει να το παραθέσω..
Είναι ένα firstline FAC12000CH και στα χαρακτηριστικά της εξωτερικής μονάδας για τη ζέστη γράφει
1. Capacity.........................4000W
2. Rated Input Power:..........1250W
3. Maximum Input Power:.....1550W

Τελικά εμένα ποιο από τα παραπάνω με ενδιαφέρει;
Δηλαδή έχω ένα πανελάκι και μου λέει Max 2000W ξέρω τι να περιμένω ενώ στο firstline δε βγάζω άκρη από τα παραπάνω.

"μέσος όρος κατανάλωσης σε συνθήκες που το μέτρησε το εργοστάσιο" είναι 1250W αλλά σου βγάζει ζέστη στο χώρο λες και έχεις 4000W

το Maximum Input Power:.....1550W αφορά το μέγιστο που θα καταναλώσει το μηχάνημα. αυτό συνδυάζεται συνήθως με μείωση απόδοσης και συμβαίνει όταν το μηχάνημα είναι εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή

@ ADSLgr.com All rights reserved.