Στην κουζίνα της μάνας μου, υπάρχει ένα παλιό φωτιστικό με λάμπα φθορίου, κάτω από τα ντουλάπια της κουζίνας. Αυτό πλέον χάλασε συν το ότι ο φωτισμός του δεν κάλυπτε την επιφάνεια όλου του πάγκου. Σκέφτηκα να το αφαιρέσω τελείως, να κολλήσω σε ολόκληρο το μήκος του πάγκου μια ταινία led λευκού ψυχρού φωτός και έτσι να δώσω μια καλύτερη λύση.
Αυτό το έκανα και στην κουζίνα της πεθεράς μου, με τη διαφορά ότι εκεί η τροφοδοσία γίνεται με έναν φορτιστή ο οποίος και καταλήγει σε μια πρίζα που υπάρχει - αθέατη - πάνω απο τα ντουλάπια. Όμως σε αυτήν την κουζίνα, η πλησιέστερη πρίζα είναι και μακριά αλλά και το καλώδιο θα ενοχλεί.
Υπάρχει τρόπος, να χρησιμοποιήσω τα καλώδια ρεύματος που δίνουν στο φωτιστικό φθορίου σήμερα, για την ledοταινία; Και πως;
Εμφάνιση 1-13 από 13
-
17-04-18, 12:13 Τροφοδοσία ταινίας LED από καλώδια ρεύματος παλιού φωτιστικού #1
-
17-04-18, 12:19 Απάντηση: Τροφοδοσία ταινίας LED από καλώδια ρεύματος παλιού φωτιστικού #2
Λογικά τα καλώδια έχουν 220, εσύ θέλεις 12v υπάρχουν μικρά τροφοδοτικά 220 σε 12v
https://www.ergo-light.gr/product_in...ducts_id=13059
-
17-04-18, 12:23 Απάντηση: Τροφοδοσία ταινίας LED από καλώδια ρεύματος παλιού φωτιστικού #3
Αν κατάλαβα καλά, η ταινία έχει ήδη τροφοδοτικό, μόνο που καταλήγει σε φις για σύνδεση σε πρίζα. Μια απλή λύση είναι να βάλει ένα θηλυκό φις στην απόληξη του καλωδίου του παρόντος φωτιστικού. Εκεί θα συνδέσει το αρσενικό φις της ταινίας.
https://www.skroutz.gr/c/2195/Fis-Re...85%CE%BA%CE%BF
Ακόμη καλύτερα συνδέει το καλώδιο που έρχεται με το καλώδιο 220V του τροφοδοτικού με πιο μόνιμη και στεγανή σύνδεση.
Κάθε ηλεκτρολογική εργασία πρέπει να γίνεται από κάποιον που ξέρει υπεύθυνα τι κάνει.
-
17-04-18, 12:36 Απάντηση: Τροφοδοσία ταινίας LED από καλώδια ρεύματος παλιού φωτιστικού #4
Aυτο δεν το ειχα βρει, αλλα θα το κοιταξω.
ευχαριστω.
Οχι δεν εχει, απλα αγοραζοντας μια τυπικη 5μετρη ταινια, στην ακρη υπαρχει το θηλυκο φις για την ενωση με κλασσικο τροφοδοτικο. Που δεν ειναι αυτα που παραθετεις, αλλα φις για 12v τροφοδοσιας ( καρφι). Αυτο το εχω ηδη κανει στην πρωτη περιπτωση, με την παρεμβαση απλα της κοπης του καλωδιου και της προσθηκης ενος διακοπτη on/off
- - - Updated - - -
Επειδη εχω 2-3 κομματια σαν κι αυτο
https://www.electronicaeshop.eu/imag...-1200x1200.jpg
εαν κοψω την ακρη που καταληγει στην πριζα, γυμνωσω τα καλωδια και ενωσω με αυτα που υπαρχουν σημερα για την φθοριου, θα κανω δουλεια;Τελευταία επεξεργασία από το μέλος cranky : 18-04-18 στις 11:20. Αιτία: Μεγάλα γραφικά.
-
17-04-18, 12:41 Απάντηση: Τροφοδοσία ταινίας LED από καλώδια ρεύματος παλιού φωτιστικού #5
-
18-04-18, 09:32 Απάντηση: Τροφοδοσία ταινίας LED από καλώδια ρεύματος παλιού φωτιστικού #6
Εγώ ακόμα δεν κατάλαβα αν η λεντοταινια ειναι 12 ή 220v.
Αν ειναι 220 δεν εχεις προβλημα να κανεις αυτο που λες, αν και προσωπικα εγω θα το απεφευγα τοσο κοντα σε νερο και υδρατμους να βαλω ταινια 220v.
Αν η ταινια ειναι 12βολτη θες μετατροπεα απο 220 σε 12 πριν τη συνδεσεις. Εδω προτεινω να κοψεις το καλωδιο που ερχεται για ρευμα σε καποιο σημειο που ειναι καλυμμενο σχετικα και οχι επικινδυνο κατω απο τα ντουλαπια και να βαλεις θηλυκο φις σουκο.
Μετα επεκτεινεις το καλωδιο της ταινιας, το συνδεεις σε 12v τροφοδοτικο (βρες κανα παλιο φορτιστή απο router πχ) και το βαζεις στο σουκο.
-
18-04-18, 09:42 Απάντηση: Τροφοδοσία ταινίας LED από καλώδια ρεύματος παλιού φωτιστικού #7
Η ταινια που θα χρησιμοποιηθει ειναι τετοια που ταιριαζει στον ανταπτορα. Μεχρι σημερα ως φωτισμος χρησιμοποιειται ενα κλασσικο φωτιστικο φθοριου, το οποιο και παλιωσε αλλα και δεν επαρκει.
Η ερωτηση λοιπον ειναι εαν κοψω το ακρο του παραπανω ανταπτορα/driver που καταληγει σε πριζα και συνδεσω απλα τα 2 καλωδια στα 2 καλωδια που δινουν σημερα ρευμα στην φθοριου, εαν θα εχω προβλημα.
Εχω δοκιμασει και εχω βαλει ταινια led 12v που καταληγει σε σουκο αλλα δεν εξυπηρετει καθως η πριζα ειναι μακρια, εχω καλωδια να περνουν στον χωρο και γενικα δεν βολευει στον συγκεκριμενο χωρο που εξεταζω τωρα. Επισης, σε καθε περιπτωση χρησιμοποιω ταινιες με επικαλυψη σιλικονης, ως "αδιαβροχες" τις πουλανε και δοκιμασμενα εδω και ενα χρονο σε μια κουζινα δεν εχει υπαρξει προβλημα.
-
18-04-18, 15:16 Απάντηση: Τροφοδοσία ταινίας LED από καλώδια ρεύματος παλιού φωτιστικού #8
Παρατήρηση πρώτη και καλοπροαίρετη: αν δεν είσαι σίγουρος για το τί κάνεις, μην κάνεις τίποτα, γιατί το ρεύμα σκοτώνει. Ειδικά σε τέτοιο περιβάλλον (νερά, εργαλεία κουζίνας κλπ).
Αν επιμένεις να συνεχίσεις, μην επαφίεσαι στην ταινία με επικάλυψη σιλικόνης στο συγκεκριμένο - δυσμενές, επαναλαμβάνω - περιβάλλον, για τη μόνωση της μάτισης. Πάρε ένα θερμοσυστελλόμενο μακαρόνι λεπτό (π.χ. 2mm) και χρησιμοποίησέ το σε κάθε αγωγό ξεχωριστά στο σημείο της μάτισης, και ένα πιο χοντρό με κόλλα (πρέπει να ξεκινάνε κάπου στα 10mm, δεν θυμάμαι ακριβώς) για να κλείσεις μέσα όλη τη μάτιση. Δεν είναι ακριβά, και θα κάνεις πολύ καλύτερη δουλειά.
-
18-04-18, 19:04 Απάντηση: Τροφοδοσία ταινίας LED από καλώδια ρεύματος παλιού φωτιστικού #9
Ακριβως ετσι το εχω κανει στην εγκατασταση που ηδη δουλευει. Απλα, αναφερθηκα στην σιλικονη πανω στην ταινια, σε οτι αφορα το μηκος της. Οι ενωσεις οπου γινονται με καλαι, απο επανω στρωνω και υγρη σιλικονη, θερμοσυστελλομενο και μονωτικη ταινια για μεγαλυτερο παχος. Εαν δεν υπαρχει ενωση με καλαι αλλα με "συνδετηρες και παλι βαζω τα ιδια.
-
19-04-18, 13:13 Απάντηση: Τροφοδοσία ταινίας LED από καλώδια ρεύματος παλιού φωτιστικού #10
-
19-04-18, 13:41 Απάντηση: Τροφοδοσία ταινίας LED από καλώδια ρεύματος παλιού φωτιστικού #11
-
19-04-18, 16:56 Απάντηση: Τροφοδοσία ταινίας LED από καλώδια ρεύματος παλιού φωτιστικού #12
Κάνεις την ζωή σου δύσκολη, υπάρχουν έτοιμα φωτιστικά πάγκου, επεκτεινόμενα και 220V(έχει και ο Καφκάς σε 60, 120 και 150cm 3000Κ και 4000K ), βάζεις και από το φωτιστικό κανάλι λεπτό πλαστικό και πας το καλώδιο όπου θέλεις.
Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited
IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD
Albert Einstein
-
19-04-18, 19:00 Απάντηση: Τροφοδοσία ταινίας LED από καλώδια ρεύματος παλιού φωτιστικού #13
Παρόμοια Θέματα
-
Αγορά USB 3 hub + θύρα ethernet με τροφοδοσία
Από HugeG στο φόρουμ Σκληροί δίσκοι, αποθηκευτικά μέσα και λοιπά περιφερειακάΜηνύματα: 2Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-18, 18:58 -
Παλιός usb2 HDD με δική του τροφοδοσία προς απόσυρση... νέος HDD ή SSD ?
Από dsluser1 στο φόρουμ Σκληροί δίσκοι, αποθηκευτικά μέσα και λοιπά περιφερειακάΜηνύματα: 11Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-17, 16:57 -
Πως να κλείσω ένα led strip μέσα σε κουτί
Από rafaelpap στο φόρουμ Κουτιά, τροφοδοτικά και ψύξηΜηνύματα: 5Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-17, 02:50 -
Ευρεση μιας ταινιας
Από athletic στο φόρουμ Πολιτιστικό στέκιΜηνύματα: 7Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-17, 20:30 -
Αντιγραφή δεδομένων παλιού ssd m.2 σε καινούργιο ssd m.2
Από togiorgaki στο φόρουμ Σκληροί δίσκοι, αποθηκευτικά μέσα και λοιπά περιφερειακάΜηνύματα: 12Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-17, 17:31
Bookmarks