    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sweet dreams Εμφάνιση μηνυμάτων
    Kάνεις ένα σοβαρό λάθος, η τεχνολογία είναι και να μας προστατεύει, όχι μόνο να μας "εξυπηρετεί", μπορείς να διαβάσεις στο νήμα γιατί λέμε ότι λέμε και προσπαθούμε να κρατάμε τις οδηγίες των κατασκευαστών και αυτά που έχουμε μάθει στις σπουδές μας.

    - - - Updated - - -



    Δεν είναι εκεί το πρόβλημα και το έχεις καταλάβει λάθος, το πρόβλημα είναι στο μεγάλο μήκος καλωδίου και στις διαδοχικές επαφές, το αναφέρω στο post #3.
    Ok. Επειδή δεν μπορώ να μετακινήσω το έπιπλο που βρίσκεται μπροστά από την πρίζα που θα έπρεπε να βάλω το ταφ, ουσιαστικά μένουν δύο επιλογές:
    1) Τοποθέτηση της πρίζας του Ups στο πολύπριζο (με καλώδιο περίπου 3 μέτρα) που ήδη μπαίνει στην παραπάνω πρίζα στην οποία δεν έχω πρόσβαση ή
    2) Τοποθέτηση με μακρύ καλώδιο μπαλαντέζας 7-8 μέτρων σε πρίζα στον τοίχο στην οποία δεν μπαίνει άλλη συσκευή.
    Ποια από τις δύο συνιστάς;

  2. #17
    Εγγραφή
    23-01-2005
    Μηνύματα
    3.810
    Downloads
    33
    Uploads
    0
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    95500/10996
    ISP
    Cosmote
    Router
    FritxBox 530
    SNR / Attn
    9.1(dB) / 17(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Οκ αυτό και τέλος ..έχω πάρει 6 Ups την τελευταία 10ετία ,συνδεμένα όπως με βόλευε ,κανένα δεν χάλασε κανένα δεν παραπονέθηκε ,άλλαξα τις μπαταρίες τους εν καιρώ κι ακόμα ζουν και εξυπηρετούν..κρουστική παράκρουση-υπέρταση δεν έπαθε κανένα...
    Phanteks P600S -Corsair RM850x -MPG X570S EDGE MAX Wifi -Ryzen 5700X -Kingston Fury Renegade 32Gb@3600@cl16 -XFX RX6600 -Samsung 980Pro & 970Evo 2*500gb

  3. #18
    Το avatar του μέλους sdikr
    sdikr Guest
    https://www.apc.com/us/en/faqs/FA158852/

    Απο τον κατασκευαστή

    Using surge strips with APC's Back-UPS and Smart-UPS products.
    Issue:

    What is Schneider Electric's policy for using surge strips with the APC Back-UPS and APC Smart-UPS product families?


    Product Line:

    All models of Back-UPS and Smart-UPS


    Environment:

    All models of Back-UPS and Smart-UPS


    Cause:


    Schneider Electric recommends against the use of any surge protector, power strip or extension cord being plugged into the output of any APC Back-UPS and Smart-UPS products. This document will explain why.


    Resolution:

    Plugging a surge protector into your UPS:
    The noise filtration circuitry in a Surge Protector can effectively "mask" some of the load from the UPS, causing the UPS to report a lower percentage of attached load than there actually is. This can cause a user to inadvertently overload their UPS. When the UPS switches to battery, it may be unable to support the equipment attached, causing a dropped load.

    Surge protectors filter the power for surges and offer EMI/RFI filtering but do not efficiently distribute the power, meaning that some equipment may be deprived of the necessary amperage it requires to run properly causing your attached equipment (computer, monitor, etc) to shutdown or reboot. If you need to supply additional receptacles on the output of your UPS, we recommend using Power Distribution Units (PDU's). PDUs evenly distribute the amperage among the outlets, while the UPS will filter the power and provide surge protection. PDUs use and distribute the available amperage more efficiently, allowing your equipment to receive the best available power to maintain operation.


    Plugging your UPS into a surge protector:
    In order for your UPS to get the best power available, you should plug your UPS directly into the wall receptacle. Plugging your UPS into a surge protector may cause the UPS to go to battery often when it normally should remain online. This is because other, more powerful equipment may draw necessary voltage away from the UPS which it requires to remain online. In addition, it may compromise the ground connection which the UPS needs in order to provide adequate surge protection. All APC Back-UPS and Smart-UPS products provide proper surge suppression for power lines without the need of additional protection.


    Maintaining EPP and Warranty:
    Plugging any non-APC surge protector, power strip, or extension cord into the output of an APC brand UPS could void your Equipment Protection Policy (EPP). However, the standard 3 year product warranty is maintained. If, after taking into consideration this knowledge base document, you choose to use an APC brand surge protector in conjunction with your APC brand UPS, your warranty and Equipment Protection Policy will be maintained.
    Το πρόβλημα είναι το να υπάρχει σωστή γείωση, σωστή γείωση μπορεί να μην υπάρχει ούτε στην πρίζα στον τοίχο. μπορεί να υπάρχει και με μια προέκταση.

  4. #19
    Εγγραφή
    16-09-2013
    Μηνύματα
    28.146
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    55.000/5.500
    ISP
    COSMOTE
    Router
    AVM FRITZ!Box 7530
    SNR / Attn
    25(dB) / 9(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Το να είμαστε επικίνδυνοι για τον εαυτό μας είναι δικαίωμα μας, αλλά το να δίνουμε επικίνδυνες συμβουλές στους άλλους με δόσεις χιούμορ και "ελαφρά τη καρδία" είναι έγκλημα.

    Μπορείς να διαβάσεις και να μάθεις τι είναι αυτό που αποκαλείς "κρουστική παράκρουση-υπέρταση".
    Imagination is more important than knowledge.
    Knowledge is limited

    IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD

    Albert Einstein

  5. #20
    Εγγραφή
    12-11-2011
    Ηλικία
    43
    Μηνύματα
    550
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ISP
    Forthnet
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sdikr Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://www.apc.com/us/en/faqs/FA158852/

    Απο τον κατασκευαστή



    Το πρόβλημα είναι το να υπάρχει σωστή γείωση, σωστή γείωση μπορεί να μην υπάρχει ούτε στην πρίζα στον τοίχο. μπορεί να υπάρχει και με μια προέκταση.
    Ο έλεγχος της γείωσης - πιθανής διαρροής πως μπορεί να γίνει; Μόνο με πολύμετρο από ηλεκτρολόγο;

  6. #21
    Εγγραφή
    16-09-2013
    Μηνύματα
    28.146
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    55.000/5.500
    ISP
    COSMOTE
    Router
    AVM FRITZ!Box 7530
    SNR / Attn
    25(dB) / 9(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GiorgosAth Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ok. Επειδή δεν μπορώ να μετακινήσω το έπιπλο που βρίσκεται μπροστά από την πρίζα που θα έπρεπε να βάλω το ταφ, ουσιαστικά μένουν δύο επιλογές:
    1) Τοποθέτηση της πρίζας του Ups στο πολύπριζο (με καλώδιο περίπου 3 μέτρα) που ήδη μπαίνει στην παραπάνω πρίζα στην οποία δεν έχω πρόσβαση ή
    2) Τοποθέτηση με μακρύ καλώδιο μπαλαντέζας 7-8 μέτρων σε πρίζα στον τοίχο στην οποία δεν μπαίνει άλλη συσκευή.
    Ποια από τις δύο συνιστάς;
    Αυτή με το μικρότερο μήκος, είπαμε ότι παίζει ρόλο και η απόσταση.
    Imagination is more important than knowledge.
    Knowledge is limited

    IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD

    Albert Einstein

  7. #22
    Εγγραφή
    12-11-2011
    Ηλικία
    43
    Μηνύματα
    550
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ISP
    Forthnet
    Ok. Σας ευχαριστώ πολύ όλους.

  8. #23
    Το avatar του μέλους sdikr
    sdikr Guest
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GiorgosAth Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο έλεγχος της γείωσης - πιθανής διαρροής πως μπορεί να γίνει; Μόνο με πολύμετρο από ηλεκτρολόγο;
    Το σωστό είναι να έρθει ενα ηλεκτρολόγος, δεν θα δοκίμαζα πολυμέτρο αν δεν είχα κάτι που να είναι σίγουρο πως δεν θα έχει θέμα με τα 220v, σίγουρα όχι αυτά των 10 και 20 ευρώ.

  9. #24
    Εγγραφή
    23-01-2005
    Μηνύματα
    3.810
    Downloads
    33
    Uploads
    0
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    95500/10996
    ISP
    Cosmote
    Router
    FritxBox 530
    SNR / Attn
    9.1(dB) / 17(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Σώπα ρε φίλε ..έγκλημα λοιπόν..από τον κατασκευαστή που πόσταρε ο Σπύρος...
    it may compromise the ground connection which the UPS needs in order to provide adequate surge protection ..it may..
    ..φιλιά
    Phanteks P600S -Corsair RM850x -MPG X570S EDGE MAX Wifi -Ryzen 5700X -Kingston Fury Renegade 32Gb@3600@cl16 -XFX RX6600 -Samsung 980Pro & 970Evo 2*500gb

  10. #25
    Εγγραφή
    12-11-2011
    Ηλικία
    43
    Μηνύματα
    550
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ISP
    Forthnet
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sdikr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το σωστό είναι να έρθει ενα ηλεκτρολόγος, δεν θα δοκίμαζα πολυμέτρο αν δεν είχα κάτι που να είναι σίγουρο πως δεν θα έχει θέμα με τα 220v, σίγουρα όχι αυτά των 10 και 20 ευρώ.
    Τι εννοείς;

  11. #26
    Εγγραφή
    16-09-2013
    Μηνύματα
    28.146
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    55.000/5.500
    ISP
    COSMOTE
    Router
    AVM FRITZ!Box 7530
    SNR / Attn
    25(dB) / 9(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Παράθεση για τον συμφορουμίτη που επιμένει στο λάθος.

    Mας αναγκάζεις να κάνουμε παραθέσεις τα posts που έχουμε κάνει στο ίδιο νήμα σχετικά με τον κατασκευαστή και τα Links που λένε πως αντιμετωπίζουμε τις κρουστικές υπερτάσεις και τι πρέπει να προσέχουμε.

    post #5

    Connect the UPS power cable directly to a wall outlet. Do not use surge protectors or extension cords.

    Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις τι είναι το extension cords.

    Επίσης έχουμε γράψει από την αρχή του νήματος για την σωστή γείωση.
    Imagination is more important than knowledge.
    Knowledge is limited

    IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD

    Albert Einstein

  12. #27
    Το avatar του μέλους sdikr
    sdikr Guest
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GiorgosAth Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι εννοείς;
    Να έχω κάποιο πολύμετρο που να είμαι σίγουρος πως είναι φτιαγμένο για να μετράει 220v, πχ κάτι τέτοιο δεν θα το δοκίμαζα

  13. #28
    Εγγραφή
    16-09-2013
    Μηνύματα
    28.146
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    55.000/5.500
    ISP
    COSMOTE
    Router
    AVM FRITZ!Box 7530
    SNR / Attn
    25(dB) / 9(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Yπάρχουν συγκεκριμένα όργανα και συγκεκριμένη μέθοδος για την μέτρηση της γείωσης, αλλά ας μην το πάμε τόσο παραπέρα.
    Imagination is more important than knowledge.
    Knowledge is limited

    IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD

    Albert Einstein

  14. #29
    Εγγραφή
    12-11-2011
    Ηλικία
    43
    Μηνύματα
    550
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ISP
    Forthnet
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sdikr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να έχω κάποιο πολύμετρο που να είμαι σίγουρος πως είναι φτιαγμένο για να μετράει 220v, πχ κάτι τέτοιο δεν θα το δοκίμαζα
    Ok. Κατάλαβα.

  15. #30
    Εγγραφή
    16-09-2013
    Μηνύματα
    28.146
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    55.000/5.500
    ISP
    COSMOTE
    Router
    AVM FRITZ!Box 7530
    SNR / Attn
    25(dB) / 9(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Ένα απλό και κατανοητό άρθρο(από τα χιλιάδες που υπάρχουν) που αφορά την αντικεραυνική προστασία/κρουστικές υπερτάσεις.

    Οι διατάξεις προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις που υπάρχουν μέσα στα πολύπριζα ασφαλείας, τους σταθεροποιητές τάσης(δεν έχουν όλοι) και τα UPS(κάποια πολύ φτηνά μπορεί να μην έχουν), είναι της ίδιας φιλοσοφίας και λειτουργίας με αυτές που περιγράφονται μέσα στο άρθρο.
    Μέσα στο άρθρο λοιπόν βλέπουμε ποιος είναι ο ρόλος μιας τέτοιας διάταξης και φυσικά τι πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την μέγιστη προστασία.

    Η προστασία του αντικεραυνικού
    Ο ρόλος του αντικεραυνικού είναι να οδηγεί το ρεύμα που προκαλείται από κεραυνό στη γη σε πολύ σύντομο χρόνο.

    Ο κεραυνός είναι ένα φαινόμενο που παράγει τάση υψηλής συχνότητας:Το μήκος των καλωδίων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε περιπτώσεις υψηλής συχνότητας
    1 μέτρο καλωδίου που διαρρέει ρεύμα από κεραυνό παράγει υπέρταση 1.000V
    Για αποτελεσματική αντικεραυνική προστασία, ελαχιστοποιήστε το μήκος καλωδίων.
    Το μήκος λοιπόν του καλωδίου παίζει σημαντικό ρόλο, γι' αυτό άλλωστε και οι κατασκευαστές συστήνουν να συνδέουμε αυτές τις συσκευές κατευθείαν στην πρίζα της εγκατάστασης και όχι σε πολύπριζα, μπαλαντέζες, κ.λ.π.

    Η σωστή γείωση που πρέπει να υπάρχει στον χώρο έχει αναφερθεί πολλές φορές εδώ, καθώς και σε αρκετά άλλα νήματα που έχουν γίνει ανάλογες συζητήσεις, στο post#5 υπάρχουν τα Links.
    Imagination is more important than knowledge.
    Knowledge is limited

    IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD

    Albert Einstein

Σελ. 2 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1234 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Μπαταρία για UPS.
    Από goku στο φόρουμ Σκληροί δίσκοι, αποθηκευτικά μέσα και λοιπά περιφερειακά
    Μηνύματα: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-18, 12:03
  2. Επιλογή UPS
    Από alexgk στο φόρουμ Σκληροί δίσκοι, αποθηκευτικά μέσα και λοιπά περιφερειακά
    Μηνύματα: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-18, 15:45
  3. Τοποθέτηση Arctic Liquid Freezer 240 σε Aerocool 1000
    Από sadako στο φόρουμ Κουτιά, τροφοδοτικά και ψύξη
    Μηνύματα: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-18, 10:29
  4. Πρόβλημα με ups οταν δουλευει με την γεννητρια
    Από puntomania στο φόρουμ Hardware Γενικά
    Μηνύματα: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-18, 14:12
  5. UPS:Επισκευάσιμο ή για πέταμα
    Από ManolisPiraeus στο φόρουμ Σκληροί δίσκοι, αποθηκευτικά μέσα και λοιπά περιφερειακά
    Μηνύματα: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-18, 17:36

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
  •  
  • Τα BB code είναι σε λειτουργία
  • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
  • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
  • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
  • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας