    Καλησπέρα,

    Θέλω να βάλω ένα APC UPS σε ένα server, το οποίο έχεi 2 PSU των 1100 Watt.

    Επειδή στο μέλλον, θα μπουν άλλα 2 server στον ίδιο χώρο (πάλι με 2 τροφοδοτικά το καθένα) μήπως έχει νόημα να πάρω κάτι άλλο πχ(ενωμένα σε rack)? Η καλύτερα ο κάθε server με το δικό του UPS?

    Έχετε κάποια πρόταση ποιο APC να πάρω?
    Τελευταία επεξεργασία από το μέλος jonhh : 17-10-19 στις 14:53.

  2. #2
    Το avatar του μέλους sdikr
    sdikr Guest
    Συνήθως σε server πρέπει να βάλεις online ειδικά κάποια τροφοδοτικά της Hp δεν δουλεύουν αν έχεις τα κλασικά standby ups

  3. #3
    Εγγραφή
    21-06-2013
    Μηνύματα
    267
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Ταχύτητα
    102400/10240
    ISP
    Vodafone
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sdikr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συνήθως σε server πρέπει να βάλεις online ειδικά κάποια τροφοδοτικά της Hp δεν δουλεύουν αν έχεις τα κλασικά standby ups
    ok! thanks για τη πληροφορία!

    πχ αυτό https://www.e-shop.gr/apc-srt2200rmx...w-p-PER.664380 πόσους τέτοιους server μπορεί να σηκώσει?

  4. #4
    Εγγραφή
    31-05-2007
    Ηλικία
    53
    Μηνύματα
    3.964
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    Τύπος
    FTTH
    Ταχύτητα
    110000/11000
    ISP
    Cosmote
    DSLAM
    ΟΤΕ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ
    Router
    Fritz!Box 7590
    Το ότι οι psu είναι 1.100W δεν λέει πολλά.
    Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι το max ρεύμα που τραβάνε οι συγκεκριμένοι servers με το config που έχουν τώρα πάνω,
    (ή με αυτό που θα έχουν αύριο) όταν είναι όλα (cpu + HD) 100% load.
    Οπότε μετράς/υπολογίζεις τα σχετικά και μετά πορεύεσαι.
    Το καλύτερο είναι να μετρήσεις κατανάλωση στην πρίζα του όταν του κάνεις torture test.
    Υπολογίζεις ότι μάλλον θες περιθώρια μελλοντικής ανάπτυξης/επέκτασης (οπότε + ένα ποσοστό % max load),
    και τον χρυσούν κανόνα ότι αν θέλουμε να μακροημερεύσουν τα ηλεκτρονικά ενός ups δεν το φορτώνουμε πάνω από
    το 50% της ονομαστικής ισχύος.

    Αν υποθέσουμε ότι έκαστος τραβάει 500W,
    3 * 500 = 1.500W.
    Αυτό * 2 (για να είμαστε < 50% της ονομαστικής ισχύος) = 3.000W
    Άν θες να είσαι ψείρας υπολογίζεις power factor,
    αλλά χοντρικά υπολόγισε pf = 0,8-0,9,
    οπότε στο παραπάνω παράδειγμα,
    για 3 servers με 500W (υποθετικά) έκαστος θές ~3,5Kva.
    + ότι νομίζεις επιπλέον για μελλοντική ανάπτυξη.

    Τα παραπάνω για να βρεις την απαιτούμενη ισχύ.
    Για να βρεις το run-time (που εξαρτάται από τα A/h των μπαταριών),
    έχουν οι κατασκευαστές τους σχετικούς πίνακες load/runtime,
    αν δεν επαρκεί προσθέτεις μπαταρίες.

    Ότι πάρεις κοίτα να έχει κάρτα για διαχείριση από lan,
    για να κλείνει τα μηχανάκια όταν έρθει η ώρα.
    Disclaimer:
    Any views or opinions expressed represent the official view of the voices in my head.

  5. #5
    Εγγραφή
    21-06-2013
    Μηνύματα
    267
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Ταχύτητα
    102400/10240
    ISP
    Vodafone
    Καλησπέρα,

    έχετε γνώμη για τα UPS της Tescom ?

  6. #6
    Εγγραφή
    23-10-2005
    Περιοχή
    Αμπέλια
    Ηλικία
    39
    Μηνύματα
    6.814
    Downloads
    25
    Uploads
    0
    Ταχύτητα
    26mbps+LTE
    ISP
    Home Speed Booster
    DSLAM
    ΟΤΕ - ΒΑΣΙΛΙΚΟ
    Router
    DN9245X6-10
    +1 για το post του K1m0n

    Antec P280 | beQuiet S9-700 | Arctic Liquid Freezer II 240 | MSI X470 Gaming Pro Max | R9 5900X | 3600CL16 32GB | RTX3070 | XPG8200Pro | ROG PG258Q

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
  •  
  • Τα BB code είναι σε λειτουργία
  • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
  • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
  • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
  • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας