Παράθεση Αρχικό μήνυμα από netblues Εμφάνιση μηνυμάτων
Τωρα που θα συμφωνησουμε οτι το πρόβλημα δεν ειναι το κλειδωμα, καθοτι ολο αυτο το πραγμα μολις το κουνησει καποιος για να κανει μια legit δουλεια ολο και κατι δεν θα παταει, και ειναι αδυνατον να ελεγθει, ας δουμε τι μπορεί να γινει.
Spoiler:
1. Χωρος υπαρχει.
2. Βλεπω krone. Ψηλα. Αυτο μαλλον ειναι οτε. Μαλλον επεκταση
3. Βγαλε κοντινες στις ρεγκλετες με τις βιδες, και στα υπόλοιπα. Απο τα στοιχεία δικτυου, τυπικα δυο νουμερα με μαυρο μαρκαδορο να ξεκαθαρίσει ποια ειναι η εισαγωγη.
4. Βλεπω utp. Αν ειναι πολυκλωνα , καποιος ασχετος τα εβαλε. Δεν πατανε καλα σε κρονε αυτα.
5. Κατα πασα πιθανότητα οι βιδες ειναι η μερια της πολυκατοικίας. Αυτο θελει αντικατασταση, και δεν ειναι δουλειά οτε.
6. Ο οτε εχει διαδικασία που βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις. Η διαχείριση πρέπει να μιλησει με την τεχνικη υπηρεσία της περιοχης. Ο τεχνικός του οτε που έρχεται, καπου ανηκει.Ξεκιναμε απο εκει. Εξηγουμε τα συνεχη προβλήματα, δείχνουμε το χαος σε φωτο και ζηταμε να μαζευτει. Οταν πουμε τη μαγικη λεξη οτι αντιλαμβανομαστε οτι δεν ειναι μονο αρμοδιοτητα του οτε, θα ακούστουν λύσεις. Υπο συνθηκες, και αν τρεχει εργολαβια συντηρησης, μπορει να το κανει δωρο ο οτε, χωρις κοστος. Ομως δεν ειναι υποχρεωμένος. Απλα μειωνει τις βλαβες του.
7. Υπαρχουν ηλεκτρολογοι που εχουν περασει απο τον οτε και γνωριζονται. Ειναι συνηθες να ζητανε ( και να περνουν) ατυπα εκτυπωση ολων των ακρων. Αυτο διευκολύνει. Και πρωτου αρχισετε τα περι ασφαλειας, αν καποιος εχει πρόσβαση στον κατανεμητη, αυτα τα βλέπει. Γιαυτο και κλειδωνουμε. Οχι βεβαια με γατζακι στο ξυλο...
8. Αφου εκτιμηθει ποσα μποσικα υπαρχουν στα καλωδια, ξανατερματιζονται οσα δεν ειναι σε κρονε, και τοποθετουντε αναμεσα αγκιστρα ως cable organizers. Προβλεπουμε χωρο ωστε τα καλώδια να πηγαινουν γυρω γυρω και να ειναι ανετα, ωστε κουνωντας ενα να βρισκεις που συνδεεται, χωρις ομως να τραβιεται προς τα εξω στην επαφη. ΒΑΣΙΚΟΤΑΤΟ
9.Βεβαιωνουμε οτι τα τερματισμενα ζευγαρια λειτουργουν και πατανε σωστα, για καθε διαμέρισμα, και μετα ξανακάνουμε το πατσαρισμα με τα ορια οτε.
10. Επιβεβαιωνουμε οτι ολα λειτουργουν. Και αποκαθιστουμε βλαβες.
11. Κλειδωνουμε/ ασφαλιζουμε κατανεμητη, και βαζουμε ανακοινωση για το ποιος εχει τα κλειδια.
12. Προβληματα τελος.

Υγ. Προφανως αυτος που το κανει εχει σχετικη εμπειρια και να μπορεί και πρέπει να συνεργαστεί με τον οτε.
Αλλιως ειναι συνταγη για πανικους. Αν εφαρμοστούν τα παραπανω, .με τη συνδρομή της διαχείρισης και την ενημέρωση των ενοικων, ωστε να μπορέσει να γινει ο τελικός ελεγχος, ολα θα πανε καλα.

Υυγ.
Αυτα στον οτε γενικοτερα τα κανουν εργολαβοι. Όπως εργολαβοι βαζουν το ftth στα σπιτια, και εργολαβοι αλλαζουν τις καμπινες στα dslam, αλλαζουν ολες τις ρεγκλετες και ξανασυνδεουν τα πάντα. Καπου εκει ειναι και ο οτετζης, επικουρικα.
Μια μικρογραφία αυτης της διαδικασίας πρεπει να γινει και στο εσκαλιτ/κατανεμητη.
Απλά μια αναφορά στο 5.
Σε εμάς, το έγραψα κ πάνω, απ'όσο μπορώ να θυμηθώ, ήταν λίγο παλιά.. Ο οτε μόνος του τα άλλαξε αυτά με τις βίδες και τα συμμάζεψε γιατί ήταν λίγο μπάχαλο πριν.. Ίσως πέσαμε σε τεχνικό με φιλότιμο και άλλαξε 2 ρεγκλέτες παραπάνω.. Δεν θα πτωχεύσουν για 2 ρεγκλέτες παραπάνω.. Θυμάμαι τότε γίνονταν κάτι έργα στη περιοχή, αν και δεν θυμάμαι τι έργα.. Μια μέρα κόλλησαν στην εξώπορτα της πολυκατοικίας ένα χαρτί του οτε, κάτι για αναβάθμιση δικτύου; Με ώρα/ημερομηνία.. Ήρθε ένα άτομο και άρχισε να κάνει δουλειά κάτω.. Νέκρωσε το σύμπαν για λίγο, επανήλθε η γραμμή κ έφυγε... Δε νομίζω να έκανε έλεγχο αν επανήλθαν όλα.. Η αν το έκανε, πως το έκανε, δεν ξέρω.. Τότε είχαμε pstn βέβαια και ίσως ήταν πιο εύκολο μέσω μέτρησης τάσης να το δει.. Δεν γνωρίζω και αν τον φώναξε κάποιος τον οτε.. Δεν θυμάμαι κάποια σχετική συζήτηση η χρέωση πάντως..

Ωραία τα έγραψες πάντως..