Το ίδιο αναφέρει και συμφορουμίτης στο Link
https://www.adslgr.com/forum/threads...ap#post6669559
Θεωρώ ότι αν γειωθεί σωστά θα έχεις την προστασία που πρέπει, βέβαια με τα στοιχεία της φύσης ποτέ δεν ξέρεις αλλά τουλάχιστον εσύ είχες κάνει κάτι.
Εμφάνιση 31-33 από 33
-
13-02-21, 23:23 Απάντηση: Αντικεραυνικό για SPEEDPORT PLUS #31Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited
IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD
Albert Einstein
-
14-02-21, 02:30 Απάντηση: Αντικεραυνικό για SPEEDPORT PLUS #32
Tην Παρασκευη ειχαν ερθει τα παιδια του οτε στα χωρια μου και ειχαν πολλα αντικεραυνικα αυτης της μαρκας για τις υπαιθριες καμπινες.
Ειναι κατι κοκκινα μακροστενα κουτακια με μια ακιδα. Μετα τις συνεχομενες καταστροφες σε πορτες του dslam και εξοπλισμο και μετα απο πολυ ψαξιμο μου ειπαν κατεληξαν σε αυτην την εταιρεια.
Μπαινουν πανω στην καθε πορτα του συνδρομητη. Καναμε δοκιμες σε ολες τις γραμμες που εχω στα ιατρεια απο καμπινες. Οι συγχρονισμοι δεν επηρεαστηκαν πολυ! Μονο στο ανεβασμα και παντα στο μεγιστο δυνατο κλειδωμα ειδα μια μικρη πτωση της ταξης των 2000-3000. Πρακτικα ομως στις συνδεσεις που ειναι 50/30 δεν ειχα καμια διαφορα!
Να δουμε πως θα τα πανε και στους κεραυνους!
Ασχετο, αλλα στο site της εταιρειας εχει ενα βιντεο που διαφημιζει την εταιρεια και εχει εικονες απο υπαλληλους της ΔΕΗ (πανω σε κολονες) και απο μια μοναδα παραγωγης της ΔΕΗ.
https://www.youtube.com/watch?v=SyZVLUYOeJwΙΑΤΡΙΚΗ, ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ, LAN, WLAN, WAN, VOIP, FAST ETHERNET, ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ.
-
14-02-21, 05:35 Απάντηση: Αντικεραυνικό για SPEEDPORT PLUS #33
Όλα τα προστατευτικά κρουστικών υπερτάσεων έχουν μέσα βαρίστορ που μειώνουν την αντίσταση τους όταν η τάση στα άκρα τους ξεπεράσει κάποιο όριο. Μέχρι εκείνο το όριο έχουν σχεδόν άπειρη αντίσταση.
Τώρα για το μέγεθος τους αν θα αντέχουν 10KA (κιλο Αμπέρ) ή 2ΚΑ δεν έχει πολύ σημασία. Τα καλωδιάκια του ΟΤΕ δεν θα αντέξουν τόσα Α χωρίς να λιώσουν. Περισσότερη σημασία έχει ο χρόνος απόκρισης.
Γιατι δεν έχουμε πλήρη προστασία χωρίς γείωση; Έστω ότι το βαρίστορ ανάμεσα στα δυο καλώδια του ζεύγους έχουν βαρίστορ και η τάση μεταξύ τους δεν ξεπερνά τα 60V. Αν όμως η τάση σε σχέση με τη γή ανέβει π.χ. στα 500V (παρόλο που μεταξύ τους είναι στα 60V), τότε το σημείο εισόδου του router (ενισχυτής σήματος εισόδου) θα βρεθεί σε διαφορά 500V με την τροφοδοσία του και θα καει.
Αν έχουμε βαρίστορ λοιπόν απο το ζεύγος προς τη γή KAI συνδεδεμένη γη, κανένα από τα δυο καλώδια δεν θα ξεπεράσει τα 60V με τη γή οπότε δεν θα στρεσάρει τον ενισχυτή εισόδου εκτός ορίων.
υγ. εκτός από τα βαρίστορ, υπάρχουν και τα tvs που εχουν πιο ακαριαία αντίδραση αλλά δεν αντέχουν τόσο μεγάλα ρεύματα και δεν τα χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές.
Bookmarks