Καλησπέρα σε όλους,
θα ήθελα να αντικαταστήσω τον θερμοστάτη που έχω τώρα (Siemens RAA 30.16) με τον Siemens RDH100 για μεγαλύτερη ακρίβεια και οικονομία.
Ερωτήσεις (σε περίπτωση που γνωρίζει κάποιος):
1) Θα δω σοβαρή διαφορά σε επίπεδο οικονομίας και ποιότητας θέρμανσης (σταθερότητα θερμοκρασίας κλπ);
2) Ο υπάρχων θερμοστάτης έχει την παρακάτω συνδεσμολογία.
(εδώ και το manual κάποιου νεότερου μοντέλου αλλά πολύ παραπλήσιου)
Ποιο καλώδιο θα συνδέσω και που στο νέο θερμοστάτη μια που έχει ελαφρώς άλλη συνδεσμολογία
Εδώ και ένα video που δείχνει λίγο πιο αναλυτικά τη συνδεσμολογία
https://www.youtube.com/watch?v=s07GtsD6FgA&t=135s
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
Εμφάνιση 1-9 από 9
-
20-12-20, 19:02 Συνδεσμολογία θερμοστάτη Siemens RDH100 #1Υδραυλικός, φωτογράφος, εραστής και ποιητής...
http://www.flickr.com/photos/120411235@N06/
-
20-12-20, 19:43 Απάντηση: Συνδεσμολογία θερμοστάτη Siemens RDH100 #2
Γιατί δεν παίρνεις κάποιον smart που να μπορείς να τον ελέγχεις από το κινητό;
Εγώ έμεινα πολύ ευχαριστημένος από αυτόν
https://www.amazon.co.uk/Netatmo-The...8482684&sr=8-1
https://www.skroutz.gr/s/4653391/Net...U.html#reviews
-
20-12-20, 20:02 Απάντηση: Συνδεσμολογία θερμοστάτη Siemens RDH100 #3
Γιατί μένω σε μεζονέτα που έχει ανεξάρτητη θέρμανση σε κάθε όροφο, άρα και ξεχωριστό θερμοστάτη σε κάθε όροφο (οπότε το κόστος πάει x2).
Οπότε αν πάρω κάποιον smart θα μου εκτοξεύσει το κόστος (300-400 ευρώ για θερμοστάτες;;!!;;; ). Επιπλέον δε βλέπω τι παραπάνω θα μου προσφέρει ένας smart σε σχέση με τον siemens που πρότεινα πέρα από απομακρυσμένο έλεγχο + κανένα πρόγραμμα για ημέρα/βράδυ κλπ.
Μου ξεφεύγει κάτι;Υδραυλικός, φωτογράφος, εραστής και ποιητής...
http://www.flickr.com/photos/120411235@N06/
-
20-12-20, 20:52 Απάντηση: Συνδεσμολογία θερμοστάτη Siemens RDH100 #4
πέρα από τον απομακρυσμένο έλεγχο, με τον smart έχεις στατιστικά για το πόσες ώρες το έκαψες κάθε μέρα και τι θερμοκρασία είχε κάθε στιγμή το σπίτι για κάθε μέρα του χρόνου απ'το pc σου, που με τον απλό προγραμματιζόμενο δεν τα έχεις.
https://thesmartcave.com/smart-therm...money-savings/
-
20-12-20, 21:26 Απάντηση: Συνδεσμολογία θερμοστάτη Siemens RDH100 #5
Υπάρχουν και αυτοί
Επειδή το βλέπω να έχει και τα 220 μέσα, θα σου έλεγα να φωνάξεις ηλεκτρολόγο
O RDH100 Απο όσο βλέπω δουλεύει με μπαταρία
Στον δικό σου τον θερμοστάτη πάνε 220 (στα δεξια το L και Ν) και πάει στο μεσαίο το L1 το καλώδιο εντολής, υπάρχει και μια γέφυρα απο το L1 στο Y4 για το λαμπάκι.
Εδώ έχει και παλιότερα νήματαΤελευταία επεξεργασία από το μέλος sdikr : 20-12-20 στις 21:38.
-
21-12-20, 10:13 Απάντηση: Συνδεσμολογία θερμοστάτη Siemens RDH100 #6
Ευχαριστώ και τους 2 σας για τις απαντήσεις!
Ο συγκεκριμένος που πρότεινες sdikr δεν είναι κακός και αφού συνδέεται με zigbee ίσως να είναι μια καλή περίπτωση ακόμα και αν δεν είναι τόσο προηγμένος ή ακριβής ο ίδιος - μια που θα γίνεται η τελική διαχείριση μέσω υπολογιστή.
Για τη συνδεσμολογία θα φωνάξω λογικά ηλεκτρολόγο. Αλλά θα ήθελα να ξέρω ποιο μοντέλο μου κάνει
https://www.aliexpress.com/item/3290...c00jmQjiY&mp=1
Λογικά χρειάζομαι τον BHT-002-GCLW αλλά βλέπω ότι σηκώνει 3A ενώ ο θερμοστάτης που έχω τώρα γράφει για 5Α/10Α
Ο BHT-002-GBLW είναι για 16A αλλά δεν ξέρω αν κάνει για τη δική μου συνδεσμολογία boiler.
Υδραυλικός, φωτογράφος, εραστής και ποιητής...
http://www.flickr.com/photos/120411235@N06/
-
22-12-20, 19:09 Απάντηση: Συνδεσμολογία θερμοστάτη Siemens RDH100 #7
Εάν δέν έχεις προχωρήσει ακόμη στήν αγορά ,δές και τους θερμοστάτες της Olympia Electronics
https://www.olympia-electronics.com/el
Έχει επιλογη τροφοδοσίας και με μπαταρία αλλά και με ρεύμα .
Εγω που θα προχωρήσω σε αντικατάσταση από απλούς διμεταλλικούς Siemens , θα προτιμήσω τη συγκεκριμένη εταιρεία.PC
CPU; Amd Ryzen 5 2400G CPU Cooling HYPER H411R , GPU : Onboard Vega 11 2Gb , PSU : CoolerMaster MasterWatt 450W , RAM:HyperX Predator 3000 MHz 2x4Gb , SSD : Intel 535 120 Gb +HDD WD Blue 1TB ,
-
22-12-20, 19:14 Απάντηση: Συνδεσμολογία θερμοστάτη Siemens RDH100 #8
-
22-12-20, 22:27 Απάντηση: Συνδεσμολογία θερμοστάτη Siemens RDH100 #9
Τελικά πήρα τον BHT-002-GCLW.
Από όσο είδα από σχήματα χρειάζεται να γίνει γέφυρα μεταξύ του terminal 4 (line) και του terminal 1 (ή 2).
(π.χ. εικόνες από τα reviews στο https://www.amazon.co.uk/gp/product/B07PFNLPJP)
Σε αυτό που απομένει (t2 ή t1) πάει το πρασινοκίτρινο καλώδιο που έχει ήδη ο θερμοστάτης μου που είναι το σήμα προς το boiler (command)
Σύμφωνα με το διάγραμμα στο manual του παραπλήσιου μοντέλου με το δικό θερμοστάτη, το Υ1 (command) του τωρινού μου θερμοστάτη ενώνεται με το L (line) όταν χρειάζεται να ανάψει το καλοριφέρ.
Οπότε και στον BHT-002-GCLW πρέπει να συνδεθεί το L με το command του λέβητα όταν χρειάζεται να δοθεί σήμα για να ανάψει ο λέβητας.
Ας ελπίσουμε ότι τα 3A του φτάνουν...
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Φανερός Πράκτωρ : 22-12-20 στις 23:40.