    Με την έλευση και των καινούργιων gpu για desktops που αυξάνουν την ισχύ που χρειάζονται σε 300-350watt
    και αντίστοιχα την απαιτούμενη ισχύ ενός τροφοδοτικού σε 700+ αναρωτιέμαι μια πρίζα σε ένα σπίτι τι περιορισμούς
    έχει ;

  2. #2
    Εγγραφή
    29-05-2007
    Περιοχή
    δυο κλικ πιο κατω
    Ηλικία
    48
    Μηνύματα
    7.634
    Downloads
    38
    Uploads
    0
    Άρθρα
    21
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    5000/1200
    ISP
    βρωμονταφον
    Router
    της hol
    SNR / Attn
    8(dB) / 29(dB)
    Path Level
    Fastpath
    τα 700 βατ ειναι καπου στα 3 αμπερ .(700 βατ δια 220 βολτ )
    οι μπριζες πρεπει να αντεχουν ευκολα πανω απο 10 αμπερ .
    απο εκει και περα ,ειναι η καλωδιωση του σπιτιου , και οι ασφαλειες που θελω να πιστευω οτι ειναι απο 8 αμπερ και πανω .
    για μπριζες υπολογιζω οτι θα εχουν κανα 16αρι αμπερ .

    πολλες φορες το φορτιο που εχεις σε διαφορετικες μπριζες , καταληγει σε κοινη ασφαλεια οποτε το οριο των αμπερ μπορει να τυχει να το φτασεις αν βαλεις διαφορες συσκευες σε διαφορετικες μπριζες που εχουν κοινη ασφαλεια .

    ηλεκτρολογος δεν ειμαι , οποτε δεν εχω γνωση επι του θεματος , απλως εμπειρικες παρατηρησεις και καποιες γνωσεις επι του ηλεκτρισμου .

    για να σου δωσω να καταλαβεις , ενα αεροθερμο απλο, συνηθως ειναι μεταξυ 1500 με 2000 βατ
    αντεχεις να αμφιβαλεις για ολα οσα εχεις διδαχτει ;
    Cancel my subscription to the Resurrection. Send my credentials to the House of Detention
    ο φασισμος ειναι ο νομος των δουλων
    AV tip:να ακολουθεις αυτο που ψαχνεις , οχι αυτο που σε βρισκει .

  3. #3
    Εγγραφή
    29-08-2008
    Μηνύματα
    35
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από badweed Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...
    πολλες φορες το φορτιο που εχεις σε διαφορετικες μπριζες , καταληγει σε κοινη ασφαλεια οποτε το οριο των αμπερ μπορει να τυχει να το φτασεις αν βαλεις διαφορες συσκευες σε διαφορετικες μπριζες που εχουν κοινη ασφαλεια .
    ..
    μου θύμησες όταν μου εγκατέστησαν κλιματιστικό προβληματίστηκαν οι τεχνικοί για ποιά ασφάλεια 'συνδέεται' με την 'υποψήφια' προς επιλογή πρίζα.
    Βρήκα σχετικό νήμα συζήτησης σε ηλεκτρολογικό φόρουμ όπου αναφέρετε σαν σύμπτωμα σύνδεσης υπερβολικού φορτίου σε μια 'κοινή' ασφάλεια στην οποία οδηγούν κάποιες πρίζες ,το ότι πέφτει η ασφάλεια.
    Κάτι που μου θύμισε επίσης ότι αυτό συμβαίνει κάποιες φορές όταν προκύπτουν κάποιοι περιεργχοι συνδυασμοί στο σπίτι που δεν τους κατέγραψα με ακρίβεια αλλά αφορούν ταυτόχρονα , αερόθερμο, ηλ.σκούπα .
    Τελευταία επεξεργασία από το μέλος chomwitt : 08-01-21 στις 04:34.

  4. #4
    Το avatar του μέλους sdikr
    sdikr Guest
    Οι πρίζες οι σούκο καθώς και η σύνδεση τους με την ασφάλεια κανονικά είναι 16Α, όπως είναι και η ασφάλεια που τις σηκώνει
    Μπορεί να έχεις μια πρίζα στην ασφάλεια, μπορεί να έχεις πολλές, πάλι η κάθε πρίζα αντέχει 16Α μόνη της, αλλά όχι μαζί καθώς υπάρχει μια ασφάλεια 16Α που τις σηκώνει.

  5. #5
    Εγγραφή
    22-09-2003
    Μηνύματα
    81.764
    Downloads
    218
    Uploads
    48
    Άρθρα
    6
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    204800/20480
    ISP
    Wind
    Router
    Technicolor DGA4130
    SNR / Attn
    6(dB) / 2.8(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chomwitt Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με την έλευση και των καινούργιων gpu για desktops που αυξάνουν την ισχύ που χρειάζονται σε 300-350watt
    και αντίστοιχα την απαιτούμενη ισχύ ενός τροφοδοτικού σε 700+ αναρωτιέμαι μια πρίζα σε ένα σπίτι τι περιορισμούς
    έχει ;
    Πολλά παραπάνω από αυτά που θέλει ένα τροφοδοτικό. Σε μια τυπική -σωστή- εγκατάσταση θα πρέπει να αντέχει τουλάχιστον 3.500 Watt (16A). Με αντοχή στην υπερφόρτωση, όσο της επιτρέπει το καλώδιο και η ασφάλεια της στον πίνακα.
    We'll build a fortress to keep them out and in a world gone silent I'll be your sound and if they try to hurt you I'll tear them down I'm always with you now....
    I forgot that I might see, so many Beautiful things
    everything that has a beginning has an end
    See the mirror in your eyes-see the truth behind your lies-your lies are haunting me See the reason in your eyes-giving answer to the why- your eyes are haunting me

  6. #6
    Εγγραφή
    16-09-2013
    Μηνύματα
    28.146
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    55.000/5.500
    ISP
    COSMOTE
    Router
    AVM FRITZ!Box 7530
    SNR / Attn
    25(dB) / 9(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Τυπική εγκατάσταση
    Οι γραμμές φωτισμού(από τις οποίες παίρνουν και οι πρίζες) ασφαλίζονται με ασφάλεια 10Α(2300W) και έχουν καλώδια 1.5mm2.
    Oι ενισχυμένες γραμμές πριζών έχουν καλώδια 2.5mm2 και ασφαλίζονται με ασφάλεια 16Α(3680W).
    Αυτό που είναι βασικό και σωστά το αναφέρατε είναι η γραμμή σε πόσους χώρους/πρίζες δίνει.
    Η επιτρεπόμενη ένταση στους αγωγούς είναι μεγαλύτερη, αλλά δεν είναι σωστό να την υπερβαίνουμε. Το βλέπουμε να γίνεται μερικές φορές από εγκαταστάτες κλιματιστικών που αλλάζουν τις ασφάλειες με μεγαλύτερες.

    Μην στηρίζεσαι μόνο στην ονομαστική ισχύ των PSU και γενικά όλων των άλλων εξαρτημάτων του υπολογιστή, πάρε έναν μετρητή κατανάλωσης για να έχεις μια πιο ρεαλιστική εικόνα της κατανάλωσης των συσκευών.
    Imagination is more important than knowledge.
    Knowledge is limited

    IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD

    Albert Einstein

  7. #7
    Εγγραφή
    30-04-2008
    Μηνύματα
    8.650
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    @chomwitt

    Τσάμπα ανησυχείς, εκτός αν έχεις σκοπό να στήσεις mining GPU farm.

  8. #8
    Εγγραφή
    20-07-2008
    Περιοχή
    Πετρούπολη
    Ηλικία
    43
    Μηνύματα
    5.755
    Downloads
    12
    Uploads
    0
    Τύπος
    FTTH
    Ταχύτητα
    220/22
    ISP
    NOVA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από uncharted Εμφάνιση μηνυμάτων
    @chomwitt

    Τσάμπα ανησυχείς, εκτός αν έχεις σκοπό να στήσεις mining GPU farm.
    Δεν ειναι τοσο το θεμα του pc αλλα γενικοτερο .

    Αν διαβασεις τα ποστ .... θα καταλαβεις σε τι αναφερονται τα παιδια. πχ.

    Αυτό που είναι βασικό και σωστά το αναφέρατε είναι η γραμμή σε πόσους χώρους/πρίζες δίνει.
    The gr81 .

  9. #9
    Εγγραφή
    30-04-2008
    Μηνύματα
    8.650
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από griniaris Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν ειναι τοσο το θεμα του pc αλλα γενικοτερο .

    Αν διαβασεις τα ποστ .... θα καταλαβεις σε τι αναφερονται τα παιδια. πχ.
    Μόνο αν έχεις κανά αερόθερμο/καλοριφέρ υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλιώς όχι.

  10. #10
    Εγγραφή
    23-08-2005
    Περιοχή
    ILION
    Μηνύματα
    3.499
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    Ταχύτητα
    232000/33000
    ISP
    Vodafone
    DSLAM
    ΟΤΕ - ΙΛΙΟΝ
    Οτι ειπαν και οι προηγούμενοι. Δε τραβάει μεγάλα φορτία ένας υπολογιστής αναλογικά με το τι μπορεί να δώσει μια πριζα. Απο κει και πέρα επειδή αναφέρεις κάτι για νέες GPU και αυξανουν την ισχύ και απαιτούν 300-350 Watt... Σιγά τα ωά θα έλεγα. Ανά καιρούς έχουν βγει κάρτες γραφικών που τραβάγαν και 500 Watt από μόνες τους (ok είχαν συνήθως 2 gpu units).. Αλλά και τα 300 watt δεν είναι ασυνήθιστα ανά καιρούς..

  11. #11
    Εγγραφή
    10-02-2005
    Μηνύματα
    204
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    109023/11255
    ISP
    Vodafone
    DSLAM
    HOL - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ
    Path Level
    Fastpath
    μια απλή ερώτηση έκανε ο φίλος και μια απλή απάντηση έπρεπε να πάρει.

    Εχει απαντηθεί η ερώτηση αν και ο τίτλος του νήματος είναι λάθος

    Το pc ελάχιστα σαν κατανάλωση δεν έχεις πρόβλημα... όσο για τις ασφάλειες 10 A ασφαλίζεται ο φωτισμός και πρίζες . Το συγκεντρωτικό ρεύμα δεν θα υπερβεί τα 10 Α γιατί θα πέσει η ασφάλεια του πίνακα που είναι 10Α . Τώρα αν κάποιος θέλει να υπολογίσει αν θα φθάσει το όριο της ασφάλειας
    πολυ απλά μπορεί να προσθέσει τα watt από τις καταναλώσεις του .

    για κάθε 1000 watt κατανάλωση αντιστοιχεί σε 4.5 Α μέχρι τα 10 ….. …..

    - - - Updated - - -

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από badweed Εμφάνιση μηνυμάτων
    τα 700 βατ ειναι καπου στα 3 αμπερ .(700 βατ δια 220 βολτ )
    οι μπριζες πρεπει να αντεχουν ευκολα πανω απο 10 αμπερ .
    απο εκει και περα ,ειναι η καλωδιωση του σπιτιου , και οι ασφαλειες που θελω να πιστευω οτι ειναι απο 8 αμπερ και πανω .
    για μπριζες υπολογιζω οτι θα εχουν κανα 16αρι αμπερ .

    πολλες φορες το φορτιο που εχεις σε διαφορετικες μπριζες , καταληγει σε κοινη ασφαλεια οποτε το οριο των αμπερ μπορει να τυχει να το φτασεις αν βαλεις διαφορες συσκευες σε διαφορετικες μπριζες που εχουν κοινη ασφαλεια .

    ηλεκτρολογος δεν ειμαι , οποτε δεν εχω γνωση επι του θεματος , απλως εμπειρικες παρατηρησεις και καποιες γνωσεις επι του ηλεκτρισμου .

    για να σου δώσω να καταλάβεις , ένα αεροθερμο απλο, συνηθως ειναι μεταξυ 1500 με 2000 βατ

    έχει απαντηθεί πιο κάτω απλά να πούμε ότι δεν είναι να αντέχουν οι πρίζες πάνω από 10 Α άλλα το 1.5mm διατομής που είναι στάνταρ στο φωτισμό και κατεπεκταση σε κάθε δωμάτιο στις πρίζες ασφαλιζεται με 10Α ώστε μην καταστραφεί το καλώδιο από υπερβολικό φορτίο... Τώρα 2.5 mm ενισχυμένο μπορείς να βρεις στην πριζα που μπαίνει το πλυντήριο η και στην κουζίνα και ασφαλιζεται με 16Α.

  12. #12
    Εγγραφή
    29-05-2007
    Περιοχή
    δυο κλικ πιο κατω
    Ηλικία
    48
    Μηνύματα
    7.634
    Downloads
    38
    Uploads
    0
    Άρθρα
    21
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    5000/1200
    ISP
    βρωμονταφον
    Router
    της hol
    SNR / Attn
    8(dB) / 29(dB)
    Path Level
    Fastpath
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SV1BKN Εμφάνιση μηνυμάτων
    έχει απαντηθεί πιο κάτω απλά να πούμε ότι δεν είναι να αντέχουν οι πρίζες πάνω από 10 Α άλλα το 1.5mm διατομής που είναι στάνταρ στο φωτισμό και κατεπεκταση σε κάθε δωμάτιο στις πρίζες ασφαλιζεται με 10Α ώστε μην καταστραφεί το καλώδιο από υπερβολικό φορτίο... Τώρα 2.5 mm ενισχυμένο μπορείς να βρεις στην πριζα που μπαίνει το πλυντήριο η και στην κουζίνα και ασφαλιζεται με 16Α.
    μου δινεις αφορμη να προσθεσω οτι εχω παρατηρησει , σε παλιοτερες εγκαταστασεις , οτι το ρευμα για τα φωτα δεν εχει γειωση οπως το ρευμα που προοριζεται για μπριζες.
    αντεχεις να αμφιβαλεις για ολα οσα εχεις διδαχτει ;
    Cancel my subscription to the Resurrection. Send my credentials to the House of Detention
    ο φασισμος ειναι ο νομος των δουλων
    AV tip:να ακολουθεις αυτο που ψαχνεις , οχι αυτο που σε βρισκει .

  13. #13
    Εγγραφή
    29-08-2008
    Μηνύματα
    35
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    Θεωρητικά λοιπόν σε μια κοινή πρίζα μπορείς να συνδέσεις μέχρι τρεις desktop με 700αρια τροφοδοτικά. Εφόσον στην ίδια γραμμή δεν συνδέεται και άλλη πρίζα που θα έχει σημαντικό φορτιο. Και αυτό για ένα σπίτι θα ήταν υποθέτω ένα θερμαντικό σώμα.

    Ο μετρητής κατανάλωσης μου φαίνεται καλή ιδέα.

    Μολις κοίταξα το μικρό αερόθερμο μας. 2400W. Δηλαδή αν η (κοινή) γραμμή που τη συνδέει με τον πίνακα είναι 10Α είναι οριακά να πέσει η ασφάλειά της;


    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από uncharted Εμφάνιση μηνυμάτων
    @chomwitt

    Τσάμπα ανησυχείς, εκτός αν έχεις σκοπό να στήσεις mining GPU farm.
    To bitcoin έχει πάρει την ανηφόρα οπότε αν είχα τη δυνατότητα δεν θα ήταν κακή ιδέα. λογικά θα πέσει.. πάλι.. αλλά δεν ξέρω πότε!
    Τελευταία επεξεργασία από το μέλος chomwitt : 08-01-21 στις 21:29.

  14. #14
    Εγγραφή
    30-04-2008
    Μηνύματα
    8.650
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chomwitt Εμφάνιση μηνυμάτων
    To bitcoin έχει πάρει την ανηφόρα οπότε αν είχα τη δυνατότητα δεν θα ήταν κακή ιδέα. λογικά θα πέσει.. πάλι.. αλλά δεν ξέρω πότε!
    Άστο, θες ASIC για BTC. Και προς το παρόν μόνο θα ανεβαίνει...

  15. #15
    Εγγραφή
    16-09-2013
    Μηνύματα
    28.146
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    55.000/5.500
    ISP
    COSMOTE
    Router
    AVM FRITZ!Box 7530
    SNR / Attn
    25(dB) / 9(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από badweed Εμφάνιση μηνυμάτων
    μου δινεις αφορμη να προσθεσω οτι εχω παρατηρησει , σε παλιοτερες εγκαταστασεις , οτι το ρευμα για τα φωτα δεν εχει γειωση οπως το ρευμα που προοριζεται για μπριζες.
    Στις πολύ παλιές εγκαταστάσεις δεν την βάζανε γιατί το φως ήταν απλά ένας γλόμπος, σε νεώτερες που δεν υπάρχει έχουμε να κάνουμε με κάποιους "σωστούς" εγκαταστάτες που ή κάνουν οικονομία στα καλώδια ή προσπαθούν να μειώσουν τις πιθανότητες να πέφτει το ρελέ από κάποια διαρροή και δεν την συνδέουν καν στο κουτί διακλάδωσης ενώ υπάρχει στην εγκατάσταση(κυρίως στα πλακέ ΝΥΜ).
    Επίσης οι ίδιοι "σωστοί" για να οικονομήσουν κάτι και από αυτό βάζουν για γείωση μια διατομή κάτω από την φάση/ουδέτερο.

    - - - Updated - - -

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chomwitt Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μολις κοίταξα το μικρό αερόθερμο μας. 2400W. Δηλαδή αν η (κοινή) γραμμή που τη συνδέει με τον πίνακα είναι 10Α είναι οριακά να πέσει η ασφάλειά της;
    Ναι, καλό είναι να μην ανοίγεις όλες τις αντιστάσεις.
    Imagination is more important than knowledge.
    Knowledge is limited

    IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD

    Albert Einstein

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
  •  
  • Τα BB code είναι σε λειτουργία
  • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
  • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
  • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
  • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας