Μην κάνεις προσθήκη γιατί αν την ίδια στιγμή γράφουμε απάντηση θα το δούμε μόνο κατά τύχη.
Για απαντήσεις στο παραπάνω, ρίξε μια ματιά στα Links και το συζητάμε για τις δικές σου μετρήσεις
https://www.adslgr.com/forum/threads...19#post6434619
https://www.adslgr.com/forum/threads...97#post6416097
- - - Updated - - -
Oι επώνυμοι είναι πιο ακριβοί. Προσωπικά παίρνω της APC, θα τους βρεις μέσα στο Link που έχεις.
Εμφάνιση 16-30 από 69
-
08-02-21, 18:50 Απάντηση: Διακοπές ρεύματος - κατάσταση του συστήματος.. #16Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited
IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD
Albert Einstein
-
08-02-21, 18:56 Απάντηση: Διακοπές ρεύματος - κατάσταση του συστήματος.. #17
Δεν είπα το αντίθετο..
Pure sinewave = online ups..
Modified Sine Wave = line interactive..
Square=stanby..
Το ίδιο λέμε..
Μετά τι άλλο υπάρχει εκτός από επιτηρητή ράγας; Που να μπαίνει σε ένα σημείο και να μη θες σε πολλά σημεία..
Κάπου διάβασα ότι αν δεν επανέλθει η τάση σε επιτρεπτά επίπεδα δεν σηκώνει το ρεύμα ο επιτηρητής..
Οπότε αυτό για το φωτορυθμικό ίσως δεν είναι τόσο έντονο.. Δε ξέρω..-GOVERNMENT ECONOMIST VIRUS: Nothing works, but all your diagnostic software says everything is fine. :x
-
08-02-21, 19:23 Απάντηση: Διακοπές ρεύματος - κατάσταση του συστήματος.. #18
Με εντυπωσιάζεις που δεν το πατάς στο Google, με έχεις συνηθίσει να τα ψάχνεις.
Υπάρχουν και line interactive με pure sinewave.
Παράδειγμα στα γρήγορα
https://www.rutech.gr/rutech/ups-lp1...e-ups/?lang=el
- - - Updated - - -
Είπαμε ότι αν υπάρχουν διαδοχικές αυξομειώσεις, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Με έχουν καλέσει σε σπίτια να τον αφαιρέσω γιατί γινόταν συχνές αυξομειώσεις και είχανε τρελαθεί να μην έχουν ούτε φώτα.
Έβαλαν σε όλα σταθεροποιητές, ακόμη και στο ψυγείο και ησύχασαν.
Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η επιτήρηση στις φάσεις στο τριφασικό, αν κοπεί μία φάση θα βγάλει εκτός το κύκλωμα ο επιτηρητής. Αυτό είναι πρόβλημα από την στιγμή που μπορούμε να έχουμε με τις άλλες φάσεις φωτισμό ή συσκευές μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.
Το πολύ καλό σε φάση επιτήρησης είναι η απώλεια ουδετέρου, γι' αυτό αν επιλέξουμε να τοποθετήσουμε επιτηρητή θα πρέπει να επιλέξουμε κάποιον με τέτοια δυνατότητα.
Αν θέλεις να διαβάσεις γενικά για τους επιτηρητές
https://oaedhlectrologoi.blogspot.co...g-post_22.htmlImagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited
IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD
Albert Einstein
-
08-02-21, 20:08 Απάντηση: Διακοπές ρεύματος - κατάσταση του συστήματος.. #19
Αν σου πω ότι δεν το είχα ακούσει ξανά θα σου πω ψέματα..
Απλά δεν είναι η πλειοψηφία στα line interactive αυτή.. Σύμφωνα με αυτό μίλησα..
Πέρα από αυτά & όπως θα ξέρεις έχω καιρό να ασχοληθώ με ups.. Τα έχω στην άκρη..
Από την άλλη & πάλι έχουν σχεδόν διπλάσια τιμή από τα modified sinewave - line interactive, πλησιάζουν αρκετά τα online, οπότε.. Πάντως δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι άλλο μέσα τους..
Τα online νομίζω τραβάνε συνέχεια από τη μπαταρία οπότε είναι σαν να είναι σε συνεχές avr; Δεν ξέρω αν το λέω καλά..
Τα online ή τα line interactive άραγε να έχουν μεγαλύτερη φθορά στη μπαταρία;
Εδώ πάντως έχει μερικές καλές τιμές..
https://www.skroutz.gr/c/41/ups/f/41...ce_max=300.001
Με αυτό εδώ: Συμφωνώ απόλυτα, γι'αυτό είπα ότι έβλεπα τις τάσεις από το software κυρίως όταν ήταν σε μπαταρία η έκανε διόρθωση το avr.. Όταν έβγαζε κανονική έξοδο χωρίς το avr & χωρίς να είναι σε μπαταρία τότε και το απλό πολύμετρο μέτραγε σωστά..
Σε αυτό εδώ: Ότι έγραψα επάνω.. Για περίπτωση υπότασης δεν θυμάμαι, σε υπέρταση πάνω από 236v μου έμπαινε σε avr και έδινε στην έξοδο 200~210v.. Όταν έπεφτε κάτω από τα 236v προς τα 230, τότε είσοδος-έξοδος ήταν η ίδια..
Αυτό έχω: https://www.e-shop.gr/mustek-ups-pow...e-p-PER.701308
Και άλλο ένα επίσης: https://www.e-shop.gr/eaton-pulsar-e...l-p-PER.701024
Και 1 τέτοιο: https://www.e-shop.gr/apc-br500i-bac...a-p-PER.701102 , το οποίο είχε κάποιο θέμα στη πλακέτα που είχα φτιάξει με ένα φίλο.. Δεν θυμάμαι το τι ακριβώς τώρα.. Φαίνεται να δουλεύει κ κρατάει οκ λάμπα πυρακτώσεως χωρίς θέματα.. Μόνο που το ακούω να μουγκρίζει λίγο το inverter του..
Καθώς & 2 τέτοια:
https://www.bonanza.com/listings/New...ries/552829138
https://www.bonanza.com/listings/Pow...ries/552828756
Mου τα είχαν δώσει χωρίς μπαταρίες, δεν τα έχω δοκιμάσει..
Να είναι online; Προσπαθώ να καταλάβω..
Στο pdf λέει: Output Waveform Sine wave..
https://powerprosinc.com/files/power...ser-manual.pdf
Ο φίλος τους είχε τραβήξει καλώδια από μέσα με clips και είχε συνδέσει έξω τις μπαταρίες..
Όλα παροπλισμένα επειδή βαρέθηκα κάθε ~5 χρόνια πρπ να αλλάζω μπαταρίες.. Και επειδή δουλεύω λαπτοπ περισσότερο..
Ίσως βάλω ξανά έστω ένα να δουλεύει πάλι..
Καμιά πρόταση ανάμεσα σε αυτά;
Το mustek με είχε βολέψει πιο πολύ πάντως, προς το παρόν.. Και αυτό ήταν που έλεγα για τις τάσεις επάνω..
Με το 800αρι mge είχα αρκετά θέματα, δεν προλάβαινε να γυρίσει σε μπαταρία και έτρωγαν reboot οι συσκευές κλπ κλπ..
- - - Updated - - -
Τόσο καλά ε; Με τον επιτηρητή..
Έψαχνα στο google και εγώ..
Το διάβασα και αυτό για τον ουδέτερο..
Άρα πρέπει να παίρνουμε χώρια σταθεροποιητές δλδ..Τελευταία επεξεργασία από το μέλος GregoirX23 : 08-02-21 στις 20:14.
-GOVERNMENT ECONOMIST VIRUS: Nothing works, but all your diagnostic software says everything is fine. :x
-
08-02-21, 20:57 Απάντηση: Διακοπές ρεύματος - κατάσταση του συστήματος.. #20
Για απλή οικιακή χρήση δεν αξίζει να δώσεις λεφτά για online, μεγαλύτερες φθορές, κατανάλωση, κ.λ.π.
Αν το UPS το έχεις για να σε προστατεύσει για τον ελάχιστο χρόνο που θα κάνεις να κλείσεις τον υπολογιστή, τότε και ένα απλό μιας επώνυμης εταιρίας αρκεί.
Τα τρία πρώτα που έχεις στα Links είναι γνωστές και καλές εταιρίες, είχα τέτοια UPS και από APC και ΕATON έχω και πολύπριζα ασφαλείας.Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited
IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD
Albert Einstein
-
08-02-21, 21:10 Απάντηση: Διακοπές ρεύματος - κατάσταση του συστήματος.. #21
Τα prestige ext τα είδες; Μπόρεσες να καταλάβεις τι είναι;
Σαν online μου φαίνονται..
Tώρα πόσο θα κάνουν οι μπαταρίες τους άλλο θέμα..-GOVERNMENT ECONOMIST VIRUS: Nothing works, but all your diagnostic software says everything is fine. :x
-
08-02-21, 21:31 Απάντηση: Διακοπές ρεύματος - κατάσταση του συστήματος.. #22
Δεν έχω πετύχει την συγκεκριμένη μάρκα.
Γράφουν Sine wave αλλά τι μορφής είναι δεν μας λένε.Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited
IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD
Albert Einstein
-
08-02-21, 22:27 Απάντηση: Διακοπές ρεύματος - κατάσταση του συστήματος.. #23
Μυστήρια υπόθεση..
Είναι μεγάλα τα άτιμα.. Ογκώδη..
Square πάντως δεν γράφουν απ'ότι φαίνεται..
Και ένα ωραίο βιντεάκι, στην αρχή δλδ γιατί μετά σε κουφαίνει.. Και γίνεται πολύ τεχνικό..
https://www.youtube.com/watch?v=v4XG_NHLWcs
https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8
Στο google πάντως γράφει κάτι για eaton.. Μήπως τα αγόρασε..
https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8Τελευταία επεξεργασία από το μέλος GregoirX23 : 08-02-21 στις 22:32.
-GOVERNMENT ECONOMIST VIRUS: Nothing works, but all your diagnostic software says everything is fine. :x
-
08-02-21, 23:11 Απάντηση: Διακοπές ρεύματος - κατάσταση του συστήματος.. #24
Square δεν πρέπει να έχουν ούτε τα εντελώς άχρηστα.
Ανάλογα τον κατασκευαστή και την ονομασία που δίνει ο καθένας έχουμε simulated sine wave, modified sine wave, Stepped Sine Wave, κ.λ.π.Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited
IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD
Albert Einstein
-
08-02-21, 23:26 Απάντηση: Διακοπές ρεύματος - κατάσταση του συστήματος.. #25
Αν παρεις απο apc, να προτιμας τη σειρα smart ups. Ειναι line interactive με pure sinewave.
Τα backup ειναι για υπολογιστές μονο και στρεσαρουν και τα κυκλωματα pfc των ακριβωνgold τροφοδοτικων οταν γυριζουν σε μπαταρια. Ενα τετοιο μου εκαψε ενα seasonic σε εναν βοηθητικο υπολογιστη. Επισκευασα το seasonic και ολα καλα απι τοτε με apc smart uos. Εκεινο το backup ups απο τοτε υποστηριζει δικτυο, ρουτερ, τηλεφωνο...
Μου εδωσαν ενα τούρμπο χ_αλι για ελεγχο. Αν μετρησω κυματομορφες, θα ανεβασω εικονες.
-
08-02-21, 23:34 Απάντηση: Διακοπές ρεύματος - κατάσταση του συστήματος.. #26
Καλά θα ήταν να είχαμε και τα λεφτά για να πάμε σε pure sinewave, προς το παρόν(και στο μέλλον) πορευόμαστε, δυστυχώς, με τα modified sine wave.
Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited
IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD
Albert Einstein
-
09-02-21, 00:24 Απάντηση: Διακοπές ρεύματος - κατάσταση του συστήματος.. #27
εχει κανει ο cmaris προσφατα ενα review...
https://www.youtube.com/watch?v=j36q4fud99I
και μετα
https://www.youtube.com/watch?v=7I-LO_4mlrQ
σε αντιθεση με ενα cyberpower 900ari (τυγχανει να εχω 2 απο δαυτα)
https://www.youtube.com/watch?v=1pqWHyBXZzA
-
09-02-21, 08:45 Απάντηση: Διακοπές ρεύματος - κατάσταση του συστήματος.. #28
Όντως έτσι ακριβώς τα έλεγαν backup..
Το mge ellipse που έχω σε άσπρο line interactive - modified sinewave, το αντίστοιχο backup έβγαινε σε μοβ τότε, το είχε ένας φίλος..
Πάντως απ'ότι ξέρω όλα τα μη true sinewave έχουν θέμα με active pfc τροφοδοτικά..
- - - Updated - - -
+1..
Ότι λέει..
Το θέμα είναι ότι εδώ Αθήνα σε αντίθεση με άλλες περιοχές δεν συμβαίνουν συχνά τέτοια κουλά με το ρεύμα, οπότε και τα απλά line interactive να έχει κάποιος είναι οκ θεωρώ..
- - - Updated - - -
Το έχουν και σε προσφορά το συγκεκριμένο..
Και ως δια μαγείας όλο θετικά σχόλεια..
Φοβερό βίντεο πάντως..
Τι ποιότητες υπάρχουν ε; 700w για ~350 πόσα watt...
Τρόμαξα γενικά με τα idle power στα ups... Κανονικά ζόμπι.. Σαν να έχεις μια 20" lcd pc να καίει 24/7.. Για 1 ups....
Αν και εδώ μάλλον παίζει ρόλο και το κύκλωμα φόρτισης..
Με τις τάσεις στο πίνακα και τη μέτρηση watt.. Το avr δλδ..
Πραγματικά.. Τι να πούμε..
Χτύπημα μέχρι τώρα σε ups δεν είχα ακούσει, μόνο buzzing (το inverter λογικά) όταν είναι σε μπαταρία και το beeping όταν πάει για overload Η για ότι άλλο θέλει να ειδοποιήσει..
Σε αυτά τα 2 που ανέφερα επάνω, τα δικά μου πρόβλημα με φορτίο δεν είδα..
Τράβαγαν όσα έλεγαν..
Στο mustek είδα λίγο το avr του περίεργο in/out τάση..
Στο mge θέμα με αργό γύρισμα σε μπαταρία.. Αν και εδώ μπορεί να έπαιζε ρόλο και ο πυκνωτής του τότε χύμα τροφοδοτικού pfc by plaisio.. Τώρα μέχρι στιγμής 2 ΤΤ έχω πάρει apfc και παίζουν χρόνια..
Το mustek έχει fan / το mge όχι και ζεσταίνεται περισσότερο..
Και btw & τα 2 ήρθαν με csb μπαταρίες από μαμά.. Και εύκολη αλλαγή τους..
Πλακέτες τώρα για σύγκριση που να θυμάμαι, όταν μπορέσω θα τους ρίξω μια ματιά..
Κακά τα ψέματα θέλει πολύ ψάξιμο.. Για ποιότητα / κάτι σχετικά καλό..
Και το cyberpower στο βίντεο, pure sinewave μεν, αλλά.. Έχει τα θεματάκια του..
Συμβιβασμός για καλή τιμή...
+ ακόμα ένα βίντεο..
https://www.youtube.com/watch?v=h_DAe2RRldk
+ αυτά..
https://www.insomnia.gr/forums/topic...ικο/page/4/
https://www.adslgr.com/forum/threads...ηκε!/page7
Μου φαίνεται θα αρχίσω να βάζω, σταθεροποιητή σε a/c, ψυγεία, και παραπλήσια..
Και σε tv & pcs κλπ ups..
Θα δω πως θα το κάνω..
Αλλά γενικά απ'ότι κατάλαβα τα απλά πολύμπριζα προστασίας δεν είναι για πολλά..
Περισσότερο για overvoltage από κεραυνό Η κάτι τέτοιο..
Τον επιτηρητή μιας και θέλει βαβούρα μάλλον τον ξεχνάω..
Να δούμε όμως βέβαια γιατί τουλάχιστον εδώ Αθήνα όπως είπα δεν έχουμε συχνά τέτοια κουλά με το ρεύμα..
Το εξοχικό πάλι είναι άλλη ιστορία.. Εκεί έχουμε ημερησίως μερικά σύντομα on/off, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνουν με αυτό.. Αλλάζουν γραμμές τροφοδοσίας;Τελευταία επεξεργασία από το μέλος GregoirX23 : 09-02-21 στις 08:51.
-GOVERNMENT ECONOMIST VIRUS: Nothing works, but all your diagnostic software says everything is fine. :x
-
09-02-21, 12:49 Απάντηση: Διακοπές ρεύματος - κατάσταση του συστήματος.. #29
Εντάξει έπαθα λίγο πλάκα, αν και μπορεί να είναι ελλατωματικό το κομμάτι..
αλλά όντως ως συνήθως τα φθηνιάρικα δεν φτάνουν τα χαρακτηριστικά που λένε..
Όταν το πήρα εγώ για να το βάλω πάνω στο ρούτερ..
σκεφτόμουν εντάξει θα αντέχει περισσότερο από το μικρό που δίνει ο OTE..
Οπότε δεν το έχω δοκιμάσει σε δύσκολο φορτίο..
Μου αρέσει πάντως που δείχνει τάση εισόδου-εξόδου, φορτίο και κατάσταση μπαταρίας.Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Iris07 : 09-02-21 στις 12:56.
My AVM Fritz : 7590 AX, 4060 AX, 6850 5G, Repeater 6000, Fon X6, Smart Gateway, Dect 500, Dect 440, Dect 200
Other : ZTE H267A, TP-Link TL-R605, Poynting XPOL-1-5G, Samsung S20 FE & S21 FE, Panasonic KX-TGF310, Cosmote TV Box, MI Box 2
New! : QHora-301W - 10GbE
-
09-02-21, 13:06 Απάντηση: Διακοπές ρεύματος - κατάσταση του συστήματος.. #30
Με δεδομενο οτι αναφερει/διαφημιζει προστασιες που ΔΕΝ εχει και με καταναλωση δικη του 40W/h (σχεδπν 1kwh τη μερα ή 120!!!kwh το τετραμηνο) δεν αξιζει ουτε για τα σκουπιδια. Το βαζεις να κρατησει ενα router που με το ζορι καταναλωνει 3-4W και θες αλλα 40+ για παρτυ του, no thanks.