Και εγώ δεν συνδέω ποτέ. Δεν ξέρω πως και είχα συνδέσει την κεραία τότε ίσως γιατί ήταν η πανάκριβη η τηλεόραση.
Αν και έχω άλλο ένα τέτοιο ίδιο δεν έχω συνδέσει την κεραία.
Ο ηλεκτρονικός που μου άλλαξε και ενισχυτή τηλεόρασης, καλώδιο και κεραία όταν τον ρώτησα τι έγινε μου λέει. Απλά το προστατευτικό έκανε σωστά την δουλειά του.
Τι θα γινόταν όμως αν δεν είχα συνδέσει την κεραία;
Εμφάνιση 16-30 από 216
-
01-06-23, 10:55 Απάντηση: Πρίζα η πολυπριζο προστασίας πριν το ups. - Surge arrester before ups. #16
-
01-06-23, 17:20 Απάντηση: Πρίζα η πολυπριζο προστασίας πριν το ups. - Surge arrester before ups. #17
Διάβασε το πάλι και θα ξεμπερδευτείς.
Αν το λαμπάκι είναι για να δείχνει την κατάσταση της αντικεραυνικής προστασίας προφανώς η προστασία μας άφησε χρόνους.
- - - Updated - - -
Τα UPS έχουν μια τυπική αντικεραυνική προστασία που σε καμία περίπτωση δεν φτάνει μία συσκευή/εξάρτημα που προορίζεται μόνο γι' αυτόν τον σκοπό.
π.χ.
APC Back-UPS 750VA
Προστασία από υπερτάσεις και φιλτράρισμα
Απορρόφηση υπερτάσεων 273 J
APC Home/Office SurgeArrest 1
Surge energy rating 918Joules
- - - Updated - - -
Πριν κάτι χρόνια που είχα κάνει δοκιμή τα DEVOLO DLAN 500 DUO+ STARTER KIT όντως τα αντικεραυνικά έκοβαν ταχύτητα με το πολύπριζο να την γονατίζει.Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited
IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD
Albert Einstein
-
01-06-23, 17:25 Απάντηση: Πρίζα η πολυπριζο προστασίας πριν το ups. - Surge arrester before ups. #18
Δεν το γνωρίζω τόσο πολύ τεχνικά το θέμα
αλλά φαντάζομαι ότι η προστασία που παρέχει το ups
αφορά την προστασία της αυτής καθεαυτής συσκευής.
πχ υπάρχει μια ηλεκτρική ανωμαλία
θα προστατευθεί το ups από το να μην καεί.
Διακόπτεται η τροφοδοσία άρα δεν προχωράει το κακό προς τις άλλες συσκευές που συνδέονται πάνω του.
Ή κάνω λάθος;| "Anyone can build a fast CPU.
| The trick is to build a fast system."
|____________Seymour Cray...
-
01-06-23, 17:40 Απάντηση: Πρίζα η πολυπριζο προστασίας πριν το ups. - Surge arrester before ups. #19
Όσο μικρότερη είναι η τιμή στα Joules, τόσο και μικρότερη προστασία υπάρχει.
Στα Line Interactive UPS αν η κρουστική υπέρταση δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, μοιραία θα περάσει στις συσκευές γιατί στην κανονική λειτουργία οι συσκευές τροφοδοτούνται απευθείας από το δίκτυο.
Μόνο όταν έχουμε υπερτάσεις δικτύου(όχι κρουστικές) ή βυθίσεις επεμβαίνει το AVR, αλλιώς έχουμε μόνιμα απευθείας σύνδεση στο δίκτυο.Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited
IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD
Albert Einstein
-
01-06-23, 17:50 Απάντηση: Πρίζα η πολυπριζο προστασίας πριν το ups. - Surge arrester before ups. #20
| "Anyone can build a fast CPU.
| The trick is to build a fast system."
|____________Seymour Cray...
-
01-06-23, 18:26 Απάντηση: Πρίζα η πολυπριζο προστασίας πριν το ups. - Surge arrester before ups. #21
Για να μην τα ξαναγράφω ρίξε μια ματιά στο Link,
https://www.adslgr.com/forum/threads...32#post6501632
και θα διαπιστώσεις ότι παίζει βασικό ρόλο η γείωση, το μήκος του καλωδίου κ.λ.π.,
μετά πάμε στην σωστή αντικεραυνική διάταξη και την τιμή που μπορεί να διαχειριστεί.
Όταν λέμε για σωστό κύκλωμα ρίξε μια ματιά και σ' αυτό που είχα ανεβάσει παλιότερα,
https://www.adslgr.com/forum/threads...63#post6588563Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited
IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD
Albert Einstein
-
01-06-23, 19:14 Απάντηση: Πρίζα η πολυπριζο προστασίας πριν το ups. - Surge arrester before ups. #22
- - - Updated - - -
Έχω ένα με apc ups το έχω συνδεδεμένο πάνω σε ένα πολύπριζο apc.
Προβλήματα με το ρεύμα, εκτός τις συνηθισμένες διακοπές 1-2 τον χρόνο για περίπου 30', δεν είχα ποτέ.
Πιστεύεις ότι αξίζει να βάλω έναν σταθεροποιητή τάσης πριν το πολύπριζο;
Επιβάλλεται για παν ενδεχόμενο ή είναι απλά ένα + σε όλα τα παραπάνω;| "Anyone can build a fast CPU.
| The trick is to build a fast system."
|____________Seymour Cray...
-
01-06-23, 21:25 Απάντηση: Πρίζα η πολυπριζο προστασίας πριν το ups. - Surge arrester before ups. #23
Kαλό είναι το UPS να μην παίρνει από πολύπριζο αλλά να συνδέεται μόνο του στην πρίζα.
Αν δεν έχουμε κοντά δεύτερη πρίζα και θέλουμε να κάνουμε σωστή δουλειά κάνουμε αυτό που είναι στο Link για τους λόγους που αναφέρω εκεί,
https://www.adslgr.com/forum/threads...32#post6371932
Ένας σταθεροποιητής δεν έκανε ποτέ κακό, αλλά,
Το UPS έχει δικό του σταθεροποιητή οπότε μένουν οι συσκευές που συνδέεις πάνω στο πολύπριζο.
Ξεκινάς από το πόσο σταθερή είναι η τάση στην περιοχή που μένεις.
Υπάρχουν περιοχές με έντονο πρόβλημα(κυρίως αυτές που είναι κοντά σε βιομηχανικές ζώνες, κοντά σε υποσταθμούς, ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές, κ.λ.π.) και άλλες που δεν αντιμετωπίζουν τέτοιες επικίνδυνες καταστάσεις.
Επίσης σημαντικό πρόβλημα δημιουργείται και από τις διακοπές ρεύματος. Στην επαναφορά δημιουργούνται υπερτάσεις στο δίκτυο και μας το επισημαίνει και η ΔΕΗ,
https://www.adslgr.com/forum/threads...91#post6724891
Αν είσαι μέσα σε αστικό ιστό και δεν αντιμετωπίζεις τέτοια προβλήματα ίσως να είναι και περιττή η δαπάνη για ένα AVR.Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited
IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD
Albert Einstein
-
01-06-23, 21:44 Απάντηση: Πρίζα η πολυπριζο προστασίας πριν το ups. - Surge arrester before ups. #24
Ευχαριστώ.
Όχι δεν έχω πρόβλημα με διακοπές ρεύματος.
Όπως είπα 1-2 φορές τον χρόνο για όχι πάνω από 30' συνολικά.
Φυσικά είναι και μην σου τύχει.
Αλλά δεν έτυχε 47 χρόνια τώρα.
Το πολύπριζο το λες για το εύκαμπτο καλώδιο που έχουν;
Είναι ασφαλείας apc. Δεν ξέρω τι έχει αλλά δεν θα έπρεπε να έχουν ΝΥΜ και όχι εύκαμπτο;| "Anyone can build a fast CPU.
| The trick is to build a fast system."
|____________Seymour Cray...
-
01-06-23, 21:54 Απάντηση: Πρίζα η πολυπριζο προστασίας πριν το ups. - Surge arrester before ups. #25Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited
IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD
Albert Einstein
-
01-06-23, 22:00 Απάντηση: Πρίζα η πολυπριζο προστασίας πριν το ups. - Surge arrester before ups. #26
-
01-06-23, 22:07 Απάντηση: Πρίζα η πολυπριζο προστασίας πριν το ups. - Surge arrester before ups. #27
-
01-06-23, 22:12 Απάντηση: Πρίζα η πολυπριζο προστασίας πριν το ups. - Surge arrester before ups. #28
Αυτά που έχω είναι πολύ σφικτά.
Βρήκα και αυτό που συμφωνεί με όσα είπες.| "Anyone can build a fast CPU.
| The trick is to build a fast system."
|____________Seymour Cray...
-
01-06-23, 22:34 Απάντηση: Πρίζα η πολυπριζο προστασίας πριν το ups. - Surge arrester before ups. #29
Το έχουμε ανεβάσει και πολύ παλιότερα αυτό και έχει φάει και το κράξιμο η APC γιατί φάσκει και αντιφάσκει και μπερδεύει τον κόσμο.
Από την μία λέει να μην βάλεις τίποτα πριν το UPS γιατί έχει δική του προστασία και από την άλλη λέει ότι αν βάλεις προιόντα της APC είσαι εντάξει.
Τους είχα στείλει mail και μου είχανε απαντήσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν βάλεις μονό αντικεραυνικό.
Όταν τους είπα γιατί γράφουν γενικά για surge protector και δεν διαχωρίζουν το μονό από τα πολύπριζα, την πάπια.
Plugging your UPS into a surge protector may cause the UPS to go to battery often when it normally should remain online. This is because other, more powerful equipment may draw necessary voltage away from the UPS which it requires to remain online.Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited
IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD
Albert Einstein
-
01-06-23, 22:45 Απάντηση: Πρίζα η πολυπριζο προστασίας πριν το ups. - Surge arrester before ups. #30
Μόλις έκανα την αλλαγή.
Σχετικά με αυτό που λένε...
Και ναι και όχι.
Το πολύπριζο όπως το συζητάμε... ναι μάλλον δημιουργεί προβλήματα υπό συνθήκες και θα πρέπει να αποφεύγεται.
Το μονό προστατευτικό λογικά δεν έχει το πρόβλημα του καλωδίου που δημιουργείται στο πολύπριζο
αλλά ίσως και η δική του προστασία να εμπίπτει σε αυτό που λέει περί false alarm που μπορεί να στέλνει στο ups.
Οπότε από την στιγμή που το ups έχει επαρκή προστασία δεν υπάρχει λόγος να συνδέεται πάνω σε άλλου είδους προστασία είτε πολύπριζο είτε μονό προστατευτικό.