Ωραία αυτά που λες και έχω ερώτηση.. τι μπορεί να μπει στην έξοδο ενός απλού UPS για να μειωθεί ο κίνδυνος που περιγράφεις?πολύ ορθά τα λές, απλά να επισημάνουμε/υπενθυμίσουμε κάτι σημαντικό που πολύς κόσμος αγνοεί/μπερδεύει και θεωρεί ότι επειδή έχει ΔΔΕ είναι προστατευμένος δια πάσαν μορφή ηλεκτροπληξίας στο σπίτι.
ο ΔΔΕ θα λειτουργήσει μόνο όταν κλείσει το κύκλωμα live <-> γείωση και σε καμία άλλη περίπτωση.
αν πχ βάλουμε τα δάχτυλα μας στην πρίζα, θα πάθουμε ηλεκτροπληξία αλλά ο ΔΔΕ δεν κάνει τίποτα απολύτως. Οσα φορτία μπαίνουν, τόσα βγαίνουν - δεν υπάρχει καμία διαρροή προς τη γείωση. Το σώμα μας είναι για τον ΔΔΕ μια ακόμα αντίσταση/λάμπα που καταναλώνει ενέργεια.
Και επειδή πολλοί έχουμε UPS εδώ: αν η διαρροή γίνει μετά το UPS, τότε ο ΔΕΕ θα κλείσει μεν την παροχή καθώς θα ανιχνεύσει την διαρροή αλλά το UPS θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την παροχή και άρα την διαρροή καθώς αυτός είναι ο σκοπός του. Αν η διαρροή προς την γείωση έχει μικρή αντίσταση, η ασφάλεια του UPS θα δεί υψηλά φορτία και θα πέσει η εσωτερική ασφάλεια που έχει το ίδιο το UPS (αν δεν είναι απο τα Lidl).
Αν όμως η διαρροή γίνεται μέσω του σώματος μας, η αντίσταση είναι μεγάλη και πάλι θα είναι σαν να καίει μια λάμπα. Η ασφάλεια του UPS δεν θα φτάσει ποτέ τα 5/10/15Α που έχει ώστε να πέσει.
Για τους σπινθήρες και τα ηλεκτρικά τόξα ναι, αν η διαρροή είναι προς την γείωση, ο ΔΔΕ θα ανιχνεύσει την διαρροή και θα κλείσει την παροχή πριν ο σπινθήρας/το τόξο προλάβει να σχηματιστεί.
Αν όμως το καλώδιο από το πολύπριζο που έχουμε στο πάτωμα 10+ χρόνια έχει φαγωθεί γιατί ο καναπές/το τραπέζι/το γραφείο το πιέζει λίγο-λίγο και τελικά το τσακίσει τόσο όσο να σκιστεί η μόνωση των αγωγών φάσης και ουδέτερου και μπορέσει να σχηματιστεί ηλεκτρικό τόξο μεταξύ Live <-> Ουδετέρου τότε πάλι ο ΔΔΕ δεν θα κάνει τίποτα απολύτως.
Ούτε η ασφάλεια συνήθως θα προλάβει να πέσει εγκαίρως. Τα ηλεκτρικά τόξα είναι επικίνδυνα οχι γιατί καταπίνουν τα ampere με το κιλό αλλά γιατί τα ηλεκτρικά τόξα είναι καθαρή ενέργεια και αρκούν έστω και λίγα ampere για λίγα δευτερόλεπτα για να πιάσουν θερμοκρασία 1000+ βαθμών κελσίου. Παρανάλωμα η κουρτίνα που έτυχε να βρίσκεται εκεί κοντά.
Ίδιο παράδειγμα και με το πιστολάκι το μαλλιών που έχουμε την τάση να το τυλίγουμε σφιχτά γυρω-γυρω απο το χερούλι του. οι συστροφές αυτές λίγο-λίγο το φθείρουν. αρχικά θα σκιστεί ό εξωτερικός μανδύας του καλωδιου και στη συνέχεια θα αρχίσουν να φθείρονται και οι εσωτερικοί αγωγοί-καλώδια. κάποια στιγμή θα σκιστούν τόσο που θα γίνει βραχυκύκλωμα και ο ΔΔΕ τίποτα δεν θα κάνει, μόνο η ασφάλεια θα μας σώσει.
Για τα ηλεκτρικά τόξα η διάταξη που τα ανιχνεύει είναι το AFDD. Συνήθως η διάταξη είναι ΔΔΕ + AFDD μαζί. Έχει μια δεκαετία που εμφανίστηκαν ευρέως, παραμένουν ακόμα ακριβά και ο νέος Ελληνικός κώδικας εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που έγινε update το 2019 τα προβλέπει σε κάποιες περιπτώσεις.
Εμφάνιση 76-77 από 77
-
08-04-24, 12:06 Απάντηση: Re: Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) ρεύματος κλπ #76There's no substitute for experience
CorollaClub
-
08-04-24, 12:15 Απάντηση: Re: Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) ρεύματος κλπ #77
θεωρητικά ένας δεύτερος ΔΔΕ ωστε να προστατεύσει το κομμάτι UPS<->φορτία
στην πράξη όμως έχουμε δεί πολλά κουλά με ΔΕΕ μετά τα UPS καθώς προκαλεί fault trips ειδικά κατα την μεταγωγή απο ρεύμα δεη σε ρεύμα UPS.
το σωστό ειναι ο ΔΔΕ πριν το UPS να στείλει EPO στο UPS ωστε να κλέισει και αυτό.