Ερώτηση..
Αφορά προέκταση καλωδίου πλυντηρίου...
Ποιος ο λόγος χρήσης 2,5 καλωδίου όταν και το 1,5 καλύπτει...
Το 1,0 σίγουρα δεν καλύπτει σαν watt/amps διότι ζεσταίνεται κιόλας πολύ..
Ενώ το 1,5 είναι σαφέστατα πιο ξεκούραστο..
Άρα, ποιος ο λόγος χρήσης 2,5 εδώ;
Και ερώτηση 2 σχετικά με τη διατομή του ηλιακού..
Και στο θερμοσίφωνα 2,5αρι μπαίνει σύμφωνα με όσα βλέπω, αλλά για τον ηλιακό λόγω απόστασης μου είχαν προτείνει 4αρι....
Επομένως είναι 2 τα ερωτήματα μου....
- - - Updated - - -
https://images.app.goo.gl/bKnfnq2Ns19Jqm337
https://images.app.goo.gl/VV3ygJm4z1kGoggF9
- - - Updated - - -
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και σε πλυντήριο αλλά και σε θερμοσίφωνα με αντίσταση πχ 3000w ένα 1,5 αρι, φαίνεται να αρκεί...
Ενώ για παραπάνω πχ 4000w αντίσταση το 1,5αρι έρχεται στα όρια του και πάμε σε 2,5 αρι....
Άρα ποιος ο λόγος σε πλυντήριο να μπει 2,5 και σε θερμοσίφωνα 4αρι....
Είναι λόγος η μεγάλη απόσταση; Αν ναι έχει κάποιο νόημα...
Εμφάνιση 1-15 από 18
-
01-12-23, 09:21 Σχετικά με διατομή καλωδιου #1-GOVERNMENT ECONOMIST VIRUS: Nothing works, but all your diagnostic software says everything is fine. :x
-
01-12-23, 12:07 Απάντηση: Σχετικά με διατομή καλωδιου #2
Ναι, παίζει ρόλο η απόσταση και μεγάλο μάλιστα. Καλύτερα να καταφεύγουμε σε επαγγελματία για αυτά τα θέματα, διότι τίθεται και ζήτημα ασφαλείας εκτός από απόδοσης.
-
01-12-23, 21:57 Απάντηση: Σχετικά με διατομή καλωδιου #3
Εκτός από το καλώδιο, πρέπει να υπολογίσεις και την ασφάλεια που θα ασφαλίση την συσκευή, το 1,5mm καλώδιο μπορεί να αντέξει 19amps αλλά δεν το ασφαλίζεις με 20αρα ασφάλεια αλλά με 16αρα, άρα στα υποθετικά 3680watt του πλυντηρίου που έβαλες είσαι εκτός προδιαγραφών, οπότε πρέπει να πας σε 25αρα ασφαλεία με 2,5mm καλώδιο
-
01-12-23, 22:15 Απάντηση: Σχετικά με διατομή καλωδιου #4
Με αυτα που διαβαζω εδω θα ξεχασω και αυτα που ξερω.
Το 1,5 το ασφαλιζουμε με 10Α
2,5. 16Α
4. 20Α
6. 25Α
10 35Α
Με το ρεύμα δεν παίζουμε εάν δεν ξέρουμε.
-
01-12-23, 22:37 Απάντηση: Σχετικά με διατομή καλωδιου #5
Ένα δίκιο το έχει ο papg αλλά ισχύουν αυτά που έγραψε για NYA καλώδια.
Επειδή μίλησε για προέκταση ο GregoirX23 κακός συμπέρανα και απάντησα για NYM καλώδια που ισχύουν αυτά που είπα.
-
01-12-23, 22:40 Απάντηση: Σχετικά με διατομή καλωδιου #6
Πάνω από όλα η ασφάλεια βέβαια...
Αλλά εντάξει, γνωρίζουμε και 2-3 πράγματα...
Το καλώδιο του πλυντηρίου το βλέπω σαν 1,5αρι... Το μαμά καλώδιο λέω...
Πριν είχα μια προέκταση 3χ1 η οποία μαρτυρούσε με το πλυντήριο... Έκανε μπαμ ότι δεν άντεχε...
Τώρα με το 1,5αρι δεν το βλέπω να κάνει κιχ το καλώδιο.... Δεν ζεσταίνεται καθόλου...
Τι να πω..
Μπορεί το σωστό να είναι αυτό που λέτε... Αλλά προσοχή.. Μιλάω για προέκταση και όχι για καλωδίωση μέσα στο τοίχο...
Τα καλώδια μέσα στο τοίχο είναι αυτά που πρέπει και οι ασφάλειες αυτές που πρέπει...
Εγώ μιλάω καθαρά και μόνο για την αντοχή του καλωδίου....
Στις εικόνες που έβαλα επάνω φαίνεται ότι το 1,5 μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός πλυντηρίου...
Έχει μάλιστα και λίγο περιθώριο ακόμα... Αφήνουμε μεν ένα μαξιλαράκι πριν φτάσουμε το καλώδιο στα όρια του...
Το ίδιο θα έλεγα και για ένα θερμοσίφωνα 3kw νομίζω ότι το 1,5 θα το σήκωνε μια χαρά....
Για 4kw η και για μεγάλες αποστάσεις τότε πάμε σε μεγαλύτερη διατομή....
Για θερμοσίφωνα 2,5 η 4 και για πλυντήριο 2,5....
Αλλά για μια μικρή απόσταση νομίζω ότι το 1,5 για τις χρήσεις που έγραψα θα ήταν οκ...
Είναι λάθος η θεωρία μου;
- - - Updated - - -
Δεν μιλάω για νυμ μονόκλωνο τοίχου....
Για εύκαμπτη προέκταση πολυκλωνη λέω...
- - - Updated - - -
Το 1 με τι το ασφαλίζουμε;
Αν κατάλαβα καλά αφήνει κάποιο όριο ώστε να μη φτάσει το καλώδιο στα όρια του ε;Τελευταία επεξεργασία από το μέλος GregoirX23 : 01-12-23 στις 22:59.
-GOVERNMENT ECONOMIST VIRUS: Nothing works, but all your diagnostic software says everything is fine. :x
-
01-12-23, 23:01 Απάντηση: Σχετικά με διατομή καλωδιου #7
Για να καταλάβεις ότι δεν είναι τόσο απλό όπως το φαντάζεσαι ορίστε 2 links:
https://oaedhlectrologoi.blogspot.co...g-post_14.html
http://1epal-serron.ser.sch.gr/yliko/elothd384.pdf
Στο πρώτο θα δεις επιλέγεις ένα καλώδιο σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (και άλλα πολλά σχετικά) και το δεύτερο το ίδιο το πρότυπο.
Με το ρεύμα δεν παίζουμε εάν δεν ξέρουμε.
-
01-12-23, 23:20 Απάντηση: Σχετικά με διατομή καλωδιου #8
Το μαμά καλώδιο του πλυντηρίου πάντως δεν είναι επουδενί 2,5αρι με τίποτα....
Φαίνεται...
Και όπως είπα το 1,5αρι δεν δείχνει να ζορίζεται...
Δεν αντιλέγω, μπορεί το σωστό να είναι 2,5 και θα πήγαινα σε αυτό αν είχα ένδειξη όπως με το 1 που ζεσταίνονταν και γι'αυτό το άλλαξα....
Αλλά, το 2,5αρι θα χωραγε σε σουκο φις;
Τι να πω....
Ίσως κάποια στιγμή να το αλλάξω.... Θα δείξει...
Ευχαριστώ πάντως για τις πληροφορίες...-GOVERNMENT ECONOMIST VIRUS: Nothing works, but all your diagnostic software says everything is fine. :x
-
02-12-23, 00:06 Απάντηση: Σχετικά με διατομή καλωδιου #9
Αφού δεν χρειάζεται να ασφαλίσεις το καλώδιο γιατί πρόκειται για προέκταση καλωδίου (μπαλαντεζα), τότε κοίτας τον πίνακα 52-K2 από το πρώτο λινκ του john82
-
02-12-23, 01:34 Re: Απάντηση: Σχετικά με διατομή καλωδιου #10
-
02-12-23, 02:24 Απάντηση: Σχετικά με διατομή καλωδιου #11
Η ηλεκτροκόλληση τώρα και ο τροχός μου διαφεύγει πόσο καίνε...
Αλλά και πάλι νομίζω το 1,5 για αυτά θα είναι οκ...
Τώρα η τηλεόραση μπορούσε κάλλιστα να παίξει και με 0.75....
Τώρα αυτό για τη φωτιά δεν το έπιασα, αλλά όλα καλά...
- - - Updated - - -
Και τι βλέπω; Τα amps;-GOVERNMENT ECONOMIST VIRUS: Nothing works, but all your diagnostic software says everything is fine. :x
-
02-12-23, 02:57 Re: Απάντηση: Σχετικά με διατομή καλωδιου #12
το ακριβες νουμερο μου διαφευγει αυτη τη στιγμη γιατι μιλαμε για αρκετο καιρο αλλα ειχε αρκετες καταναλωσης αυτο που μπορω να πω με σιγουρια ειναι οτι ηταν πανω απο 30-35 αμπερ το καλωδιο ζεματουσε ετοιμο να λιωσει..
πτωση τασης has left the chat
Εν παση περιπτωσει εγω αποσυρομαι καλο βραδυas long as we live you learn and they learn
-
02-12-23, 08:44 Απάντηση: Σχετικά με διατομή καλωδιου #13
Καλημέρα.Το 1 με 6Α (δεν χρησιμοποιούμε 1 σε εγκαταστάσεις παρά μόνο σε μπαλαντέζες κλπ)
-
02-12-23, 10:11 Απάντηση: Σχετικά με διατομή καλωδιου #14
-
03-12-23, 05:56 Απάντηση: Re: Απάντηση: Σχετικά με διατομή καλωδιου #15-GOVERNMENT ECONOMIST VIRUS: Nothing works, but all your diagnostic software says everything is fine. :x