Γιατί το λες αυτό; Οι παλιοί διμεταλλικοί δεν χρειάζονται τροφοδοσία, χρειάζονται μόνο φάση και εντολή, και η γείωση προαιρετική (εξαρτάται από το μοντέλο και τον εγκαταστάτη).
........Auto merged post: nyannaco πρόσθεσε 8 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα αργότερα ........
Οχι. Οι δύο μαύρες κλέμες αριστερά είναι ξηρή επαφή για εντολή μπόιλερ, που αυτός ο θερμαστάτης διαθέτει, αν και ο OP δεν τη χρειάζεται. Αυτές λοιπόν θα μείνουν ασύνδετες. Η φάση (μαύρο) πάει στην αριστερή από τις τρεις καφέ κλέμες, και η εντολή (κίτρινο) στη μεσαία (L1). Το μπλε (ουδέτερος) μένει ασύνδετο, και πρέπει να μονωθεί καλά με ταινία για να μην ακουμπήσει πουθενά κατά λάθος. Αυτός ο θερμοστάτης τροφοδοτείται από μπαταρία, οπότε δεν χρειάζεται ουδέτερο.
Και πάλι, ΠΟΛΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Εμφάνιση 16-30 από 39
Θέμα: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο
-
14-11-11, 23:11 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #16
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος nyannaco : 14-11-11 στις 23:11. Αιτία: auto merged post
-
15-11-11, 00:12 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #17
- Εγγραφή
- 22-09-2003
- Μηνύματα
- 81.767
- Downloads
- 218
- Uploads
- 48
- Άρθρα
- 6
- Τύπος
- VDSL2
- Ταχύτητα
- 204800/20480
- ISP
- Wind
- Router
- Technicolor DGA4130
- SNR / Attn
- 6(dB) / 2.8(dB)
- Path Level
- Interleaved
We'll build a fortress to keep them out and in a world gone silent I'll be your sound and if they try to hurt you I'll tear them down I'm always with you now....
I forgot that I might see, so many Beautiful things
everything that has a beginning has an end
See the mirror in your eyes-see the truth behind your lies-your lies are haunting me See the reason in your eyes-giving answer to the why- your eyes are haunting me
-
15-11-11, 00:42 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #18
Τα σύνδεσα και φαίνεται να δουλεύει μια χαρά...Δεν βρίσκω πως γίνεται Off ο διακόπτης...μπορείς να κατεβάσεις την θερμοκρασία βέβαια αλλά για το ψυχολογικό κομμάτι... Ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ για τον χρόνο σας και που με βοηθήσατε...να είστε πάντα καλά!!!
-
15-11-11, 20:50 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #19
το είπα μόνο για το συγκεκριμένο σχέδιο και συνδεσμολογία που ανέφερε ο nnn.
........Auto merged post: paradox21 πρόσθεσε 12 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα αργότερα ........
με το ψυχολογικό κομμάτι θα μείνεις έτσι .
ο συγκεκριμένος θερμοστάτης δεν έχει off.Τελευταία επεξεργασία από το μέλος paradox21 : 15-11-11 στις 20:50. Αιτία: auto merged post
-
30-10-12, 21:10 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #20
Πήρα πρόσφατα κι εγω τον rev13 και ενώ τον συνέδεσε τεχνικός και λειτουργεί, έχει κολήσει στο πρόγραμμα τηλεχειρισμού με αποτέλεσμα να παρακάμπτει τα υπόλοιπα. Εμφανίζει μόνιμα πάνω δεξιά ένα τηλέφωνο, άλλοτε σταθερό κι άλλοτε αναβοσβήνει. Τις επαφές Τ1/Τ2 δεν τις εχω συνδέσει. Έχω ατομικό καυστήρα φυσικού αερίου.
Ξέρει κανείς πως απενεργοποιώ τον τηλεχειρισμό;
-
23-12-12, 19:48 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #21
(Θα κάνω hijack αυτό το θέμα για να τα έχουμε μαζεμένα.)
Ο παλιός μου θερμοστάτης τα κακάρωσε!!
Αγόρασα που λέτε έναν ολοκαίνουριο ακριβώς ίδιου τύπου (της πλάκας δλδ ) για να τον αντικαταστήσω. Έλα όμως που ξέχασα την συνδεσμολογία!
Παραθέτω τα δεδομένα:
Έχω 3 καλώδια από τον τοίχο. Θα τα πω Α,Β,Γ.
Α: Μπλε
B: Καφέ
Γ: Μαύρο
Μετρώντας με ένα πολύμετρο:
Α+Β=0V
Α+Γ=220V
Β+Γ=220V
Ο Θερμοστάτης έχει 6 επαφές. Παραθέτω εικόνα.
Έστω ότι για αρχή αγνοώ τις επαφές 5,6 (το λαμπάκι δλδ). Η σύνδεση που έχω κάνει είναι:
Β->1
Α->2 (Στην εικόνα η επαφή 2 είναι 3η από αριστερά)
καθώς οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός = βραχυκύκλωμα.
Σωστά μέχρι εδώ;
Για να συνδέσω και το λαμπάκι τι πρέπει να κάνω;;; Φαντάζομαι ότι θα περιλαμβάνει μια γέφυρα από την επαφή 2 (= η 3η από αριστερά μην τα ξαναλέμε) στην 5. Αλλά στην 6 τι βάζω;
Οποιαδήποτε βοήθεια ευπρόσδεκτη!
-
23-12-12, 20:03 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #22
Κατ'αρχήν πρέπει να ελέγξεις ποιό από τα Β, Γ είναι η φάση που έρχεται από το λεβητοστάσιο. Αυτό θα το κάνεις με ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι.
Ας πούμε για την οικονομία της συζήτησης ότι είναι το Γ.
Μετά θα βάλεις μία λάμπα μεταξύ Γ & Α, και Γ & Β. Σε όποιο από τα δύο (Α ή Β) ανάψει η λάμπα, είναι ο ουδέτερος, και πρέπει να συνδεθεί στο 2. Το τρίτο καλώδιο που απομένει είναι η εντολή προς τον πίνακα αυτονομίας / καυστήρα, και πρέπει να συνδεθεί στο 4. Για να ανάβει το λαμπάκι όταν είναι on, θα γεφυρώσεις το 2 με το 6 και το 4 με το 5.
Να διευκρινίσω ότι τα παραπάνω τα λέω αναφορικά με το αριστερό σχήμα στο συνημμένο σου, γιατί το δεξιό λέει άλλα!
Υπάρχει μάρκα/μοντέλο, μήπως βρούμε τίποτα στο net? 'Η είναι τελείως της πλάκας;
Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα λέω θεωρητικά, πρέπει να φωνάξεις ένα ηλεκτρολόγο να το κάνει, για να μην γίνει κανένα ατύχημα, γιατί το ρεύμα σκοτώνει.
-
23-12-12, 20:21 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #23
Καταρχάς σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
Δοκιμαστικό κατσαβίδι δεν έχω.. Με το πολύμετρο γίνεται κάπως;
Μα, σύμφωνα με το αριστερό σχήμα, το 4 παίρνει πάντα φάση αρκει ο διακόπτης να είναι ON! Για να δουλέψει και ο θερμοστάτης δεν πρέπει η εντολή προς τον πίνακα αυτονομίας να συνδεθεί στο 2; (3η επαφή από αριστερά). Όπως το καταλαβαίνω ο θερμοστάτης ανάλογα με την θερμοκρασία δίνει εντολή στις 2 ή 3.
To μοντέλο είναι IMIT TA3. Και ναι είναι τελείως της πλάκας.
-
23-12-12, 20:23 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #24
-
23-12-12, 21:12 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #25
Οχι, δυστυχώς δεν γίνεταο με το πολύμετρο.
Μα, σύμφωνα με το αριστερό σχήμα, το 4 παίρνει πάντα φάση αρκει ο διακόπτης να είναι ON! Για να δουλέψει και ο θερμοστάτης δεν πρέπει η εντολή προς τον πίνακα αυτονομίας να συνδεθεί στο 2; (3η επαφή από αριστερά). Όπως το καταλαβαίνω ο θερμοστάτης ανάλογα με την θερμοκρασία δίνει εντολή στις 2 ή 3.
-
20-10-13, 22:33 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #26
Καλησπέρα.
Αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Αγόρασα ένα siemens rdh10 και έχει lx l1 l2.
Τα καλώδια που έχω εγώ είναι καφέ κιτρινοπράσινο και μπλε.
Έβαλα το καφέ στο lx και το κιτρινοπράσινο στο l1 αλλά ο λέβητας δουλεύει συνεχεία. Τι να κάνω?
-
16-11-16, 16:16 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #27
Καλησπέρα. Επειδή μ’ αρέσει να ασχολούμαι με διάφορα και επειδή πιάνουν τα χέρια μου θέλω να αντικαταστήσω έναν αναλογικό θερμοστάτη cewal RT30 που έχω στο σπίτι με έναν ψηφιακό με wifi.
Η αρχική εγκατάσταση στην πολυκατοικία ήταν κεντρικός λέβητας με ωρομέτρηση του κάθε διαμερίσματος. Πριν 2 χρόνια, προτού μετακομίσω εγώ, τοποθετήθηκαν νέοι ατομικοί λέβητες πετρελαίου focus 40 χωρίς να αλλαχτεί ο θερμοστάτης.
Ο cewal RT30 είναι αυτός. Το διάγραμμά του είναι αυτό.
Στον παλιό έρχονται 3 καλώδια (1 μαύρο λεπτό, 1 μαύρο χοντρό και 1 μπλε χοντρό). Όταν κλείνω τον καυστήρα, το ρεύμα στο σπίτι και αφαιρώ τον θερμοστάτη το δοκιμαστικό ανάβει μόνο στο χοντρό μαύρο καλώδιο (συμπεραίνω ότι παίρνει ρεύμα από τα κοινόχρηστα; ).
Οι συνδέσεις των καλωδίων φαίνονται εδώ.
Όταν ο μαύρος διακόπτης του θερμοστάτη είναι στη θέση OFF αλλά το λαμπάκι σβηστό το δοκιμαστικό ανάβει μόνο στη θέση 5 και στην αριστερή επαφή του μαύρου διακόπτη.
Όταν ο μαύρος διακόπτης του θερμοστάτη είναι στη θέση OΝ αλλά το λαμπάκι σβηστό το δοκιμαστικό ανάβει στη θέση 5, στις δύο επαφές του μαύρου διακόπτη και στη θέση 1 που δε συνδέεται κανένα από τα καλώδια.
Όταν ο μαύρος διακόπτης του θερμοστάτη είναι στη θέση OΝ και το λαμπάκι αναμμένο (δουλεύει ο καυστήρας) το δοκιμαστικό ανάβει στη θέση 5, στις δύο επαφές του μαύρου διακόπτη, στη θέση 1 και στις θέσεις 2 και 7.
Ο θερμοστάτης που θέλω να τοποθετήσω είναι αυτός.
Ερώτηση 1: Είναι κατάλληλος ο θερμοστάτης που αγόρασα; Ή έπρεπε να αγοράσω αυτόν;
Ερώτηση 2: Αν είναι ο κατάλληλος πως πρέπει να συνδέσω τα καλώδια;
Σας ευχαριστώ πολύ!Τελευταία επεξεργασία από το μέλος flouris : 16-11-16 στις 16:30.
-
16-11-16, 21:16 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #28
Προσπάθησα να καταλάβω τι εμφανίζεται στην εικόνα με τα καλώδια του θερμοστάτη αλλά δεν μπορώ να είμαι απολύτως σίγουρος.
Αν έχω αντιληφθεί σωστά:
Στο 5 του παλιού εικάζω ότι έρχεται η φάση με μαύρο γιατί δεν φαίνεται καλά (θα συνδεθεί στην 4 του νέου)
Στο 8 του παλιού είναι ο ουδέτερος (θα συνδεθεί στην 3 του νέου)
Στο 2 του παλιού είναι η εντολή για τον λέβητα (θα συνδεθεί στο 1 ή στο 2 του νέου, ανάλογα με τον τρόπου συνδεσμολογίας στον λέβητα. Θα το βρεις δοκιμάζοντας με ποια σύνδεση δίνει εντολή να ξεκινήσει ο λέβητας, μην το φοβάσαι)
Με δικό σου ρίσκο μπορείς να προχωρήσεις στην συνδεσμολογία του νέου.Τελευταία επεξεργασία από το μέλος stelakis1914 : 16-11-16 στις 21:43.
-
16-11-16, 21:46 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #29
Μπορώ να συνδέσω το μαύρο στο 4 (L), το μπλε στο 3 (Ν) και να δοκιμάζω με κάποιο τρόπο με δοκιμαστικό ή με πολύμετρο ποιο από τα 1 και 2 δίνει την εντολή;
-
16-11-16, 21:53 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #30
Ναι μπορείς με το πολύμετρο. Όταν ανοίξεις τον θερμοστάτης να δεις ποια επαφή γεφυρώνεται (1 ή 2) με την 4. Και λάθος να την συνδέσεις δεν υπάρχει κίνδυνος, απλώς δεν θα εκκινεί τον λέβητα για την θέρμανση και θα το καταλάβεις.
Παρόμοια Θέματα
-
Αναζητω ηλεκτρολογο - τεχνικο δικτυων
Από filippostz στο φόρουμ NetworkingΜηνύματα: 1Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-10, 11:33 -
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ Η ΕΣΤΩ ΚΑΛΟ ΓΝΩΣΤΗ
Από GEOREN στο φόρουμ Εκτός θέματοςΜηνύματα: 4Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-10, 19:00 -
ψαχνω ηλεκτρολογο
Από fralamb στο φόρουμ NetworkingΜηνύματα: 5Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-09, 21:44 -
βοηθεια απο ηλεκτρολογο?
Από ariskan στο φόρουμ ADSLΜηνύματα: 1Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-08, 12:20 -
ζηταω ηλεκτρολογο-ψυχιατρο
Από grgmls στο φόρουμ WindΜηνύματα: 13Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-08, 20:51
Bookmarks