Σ' ευχαριστώ πολύ! Τελικά η επαφή για την εντολή να δουλεύει ο καυστήρας είναι η 2. Η 1 δίνει εντολή για κλείσιμο αλλά δε μου χρειάζεται.
Εμφάνιση 31-39 από 39
Θέμα: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο
-
22-11-16, 12:22 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #31
-
22-11-16, 12:58 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #32
Να είσαι καλά φίλε! Βάλε και κανένα link από τον θερμοστάτη αν μείνεις ευχαριστημένος για να υπάρχει και καμιά φθηνότερη επιλογή από τους siemens που είναι σαν μονοπώλιο για τον περισσότερο κόσμο.
-
25-11-16, 02:40 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #33
Είναι αυτός εδώ. Δείχνει τουλάχιστον 2 βαθμούς πάνω από το κανονικό, αλλά κατά τ' άλλα την δουλειά που ήθελα την κάνει για τα λεφτά του. Τον ρύθμισα χρησιμοποιώντας ένα άλλο θερμόμετρο οπότε όλα καλά. Άλλο μειονέκτημα είναι ότι ρυθμίζεται σε βήματα των 0,5 βαθμών ενώ από το ιντερνετ σε βήματα του ενός βαθμού. Αλλά επειδή τον ρύθμισα εκεί που ήθελα και δεν χρειάζομαι να ανεβοκατεβάζω τη θερμοκρασία με καλύπτει. Γενικά είναι μια μέτρια επιλογή αλλά για τα λεφτά του είμαι ευχαριστημένος. Αν κάποιος θέλει μεγαλύτερη ακρίβεια στη ρύθμιση και σωστή θερμοκρασία τότε σίγουρα πρέπει να πάρει κάποιον καλύτερο.
-
25-11-16, 14:05 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #34
Η αλήθεια είναι ότι για κινεζιά είναι λίγο τσιμπημένη η τιμή του. Από όσα βλέπω στην σελίδα του δεν έχει αναφορά για καλιμπράρισμα της θερμοκρασίας όπως έχουν οι επώνυμοι, για να λύσεις το θέμα με την διαφορά της πραγματικής από την προβαλλόμενη θερμοκρασία.
Πιστεύω ότι οι κινέζικοι θερμοστάτες είναι στην φάση beta που ακόμα παρουσιάζουν παιδικές ασθένειες και bugs. Πολύ σύντομα εκτιμώ ότι θα τα ξεπεράσουν και ότι θα πέσουν οι τιμές τους τόσο πολύ που θα αποτελούν πρώτη προτίμηση για τους περισσότερους.
-
01-03-17, 10:22 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #35
Ανασυρω λιγο το θεμα γιατι εχω και εγω ενα θεματακι με αντικατασταση θερμοστατη καλοριφερ. Απο τον τοιχο βγαινουν 3 καλωδια
καφε: που υποθετω οτι ειναι η ταση, κατι το οποιο επιβεβαιωνεται τοσο απο το διαγραμμα του παλιου θερμοστατη οσο και απο το γεγονος οτι με off τον διακοπτη αναβει το λαμπακι απο δοκιμαστικο κατσαβιδι.
κιτρινοπρασινο: που υποθετω οτι ειναι η γειωση
μπλε: που υποθετω οτι ειναι το ουδετερο
στον παλιο θερμοστατη υπαρχει και μια γεφυρωση, που υποθετω οτι ειναι για να μπορει να αναβει το λαμπακι του θερμοστατη.
Ο καινουριος μου θερμοστατης εχει 3 θεσεις, NC,NO, COM. Εχει διπλα μερικες ακομα θεσεις, οι οποιες ειναι για "παρκαρισμα" καλωδιων που δεν χρησιμοποιουνται. Αναφερουν επισης οι οδηγιες του νεου θερμοστατη, οτι υπαρχει περιπτωση ο παλιος θερμοστατης να μην εχει (αντιστοιχο του) NC, οποτε σε αυτην την περιπτωση παραλειπεται και συνδεω στον καινουριο μονο το COM και το NO.
Η ερωτηση ειναι τι πρεπει να συνδεσω και που στον νεο θερμοστατη.
Σας εχω συνημμενες φωτογραφιες του θερμοστατη αλλα και του καπακιου του οπου φαινεται το διαγραμμα. Υποψιν οτι το 1. του διαγραμματος ειναι η πιο ΑΡΙΣΤΕΡΗ βιδουλα. Φαινεται (αχνα) και στην φωτο αν κανετε ζουμ. Δηλαδη οι θεσεις στην φωτογραφια ειναι απο αριστερα προς δεξια 1-3-2-4-5-6.
Ευχαριστω παρα πολυ!
-
01-03-17, 10:46 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #36
Προφανώς ο νέος σου θερμοστάτης είναι με μπαταρία, και δεν χρειάζεται ουδέτερο.
Το κιτρινοπράσινο καλώδιο δεν είναι γείωση, είναι η εντολή προς τον καυστήρα. Κακώς ο εγκαταστάτης χρησιμοποίησε τριπολικό καλώδιο και βρέθηκες με το κιτρινοπράσινο για εντολή. Προσοχή, όταν ο θερμοστάτης είναι On, έχει φάση!
Συνδέεις λοιπόν το καφέ (φάση) στο COM, και το κιτρινοπράσινο (εντολή) στο NO. Το μπλε (ουδέτερος) δεν συνδέεται πουθενά, απλά διασφάλισε ότι είναι μονωμένο / δεν θα ακουμπήσει πουθενά αλλού.
Και πάντα οι εργασίες με το ρεύμα κομμένο, και με πολύ μεγάλη προσοχή!
-
01-03-17, 11:09 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #37
Εχεις απολυτο δικιο, ο νεος θερμοστατης ειναι οντως με μπαταρια.
Σε ευχαριστω παρα παρα πολυ! Το βραδυ που θα γυρισω σπιτι θα το δοκιμασω. Εχω την εντυπωση οτι οι θερμοστατες παιρνουν ρευμα απο το κυκλωμα του καλοριφερ. Επειδη θελω να δοκιμασω να το κανω το βραδυ, οποτε θα χρειαζομαι φως. Σκεφτομαι να δοκιμασω να κλεισω την ασφαλεια του καλοριφερ και μετα να δω με το δοκιμαστικο αν υπαρχει ρευμα στις επαφες. Αν με την ασφαλεια κλειστη και κανω δοκιμες με τον θερμοστατη τοσο ανοιχτο, οσο κλειστο, και δω οτι δεν περναει ρευμα, θεωρεις οτι ειμαι ασφαλης; Αν δω οτι υπαρχει ρευμα, δεν θα ρισκαρω και θα το αφησω για κυριακη πρωι με κλειστο τον γενικο.
-
01-03-17, 12:21 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #38
Η φάση για το θερμοστάτη έρχεται όντως από το λεβητοστάσιο. Πρέπει να κόψεις το ρεύμα από εκεί, και επιπλέον με κάποιο τρόπο να διασφαλίσεις ότι δεν θα πάει κάποιος άλλος να σηκώσει την ασφάλεια, την ώρα που εσύ επάνω εργάζεσαι (να αφήσεις "σκοπό" ίσως; ). Αν δεν μπορείς να το διασφαλίσεις, καλύτερα να φωνάξεις έναν ηλεκτρολόγο να σου τον τοποθετήσει.
-
01-03-17, 12:53 Απάντηση: Βοήθεια απο ηλεκτρολόγο #39
Παλι σε ευχαριστω! Δεν υπαρχει καμμια απολυτως περιπτωση να σηκωσει κανεις το διακοπτη. Εννοειται πως για οτι κανω φερω αποκλειστικη ευθυνη και πως αν προβληματιστω σε οποιοδηποτε σημειο θα φωναξω ηλεκτρολογο. Ειλικρινα, δεν το κανω αλλωστε για να γλυτωσω τα 20-30 ευρω, αλλα επειδη μου αρεσει να ασχολουμαι και να μαθαινω,
Παρόμοια Θέματα
-
Αναζητω ηλεκτρολογο - τεχνικο δικτυων
Από filippostz στο φόρουμ NetworkingΜηνύματα: 1Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-10, 11:33 -
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ Η ΕΣΤΩ ΚΑΛΟ ΓΝΩΣΤΗ
Από GEOREN στο φόρουμ Εκτός θέματοςΜηνύματα: 4Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-10, 19:00 -
ψαχνω ηλεκτρολογο
Από fralamb στο φόρουμ NetworkingΜηνύματα: 5Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-09, 21:44 -
βοηθεια απο ηλεκτρολογο?
Από ariskan στο φόρουμ ADSLΜηνύματα: 1Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-08, 12:20 -
ζηταω ηλεκτρολογο-ψυχιατρο
Από grgmls στο φόρουμ WindΜηνύματα: 13Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-08, 20:51
Bookmarks