Σε πολυκατοικία με αυτόνομες θερμάνσεις από προχθές που ανοίξαμε τη θέρμανση αντιμετωπίζω το πρόβλημα ότι τα σώματα θερμαίνονται με ρυθμό χελώνας .Ειμαι στο 2 όροφο και ενώ παλιά μέσα σε 10-15 λεπτά όλα τα σώματα ζεσταινόντουσαν τώρα θέλω ακόμα και. 1 1/2 ώρα .Ο κυκλοφορητης είναι στη μέγιστη ταχύτητα και η σωλήνα μετά τον κυκλοφορητη ζεματάει .Θα καλέσω τεχνικό αύριο ,αλλά ρωτάω μήπως υπάρχει κάτι που μπορώ να κοιτάξω μόνος μου.
Εξαερωση εννοείται ότι εχω κάνει
Εμφάνιση 1-15 από 15
Θέμα: Πρόβλημα με καλοριφερ
-
24-11-19, 12:37 Πρόβλημα με καλοριφερ #1Μετεωρολογικός σταθμός Αμαρουσίου
http://users.otenet.gr/~oyxbc3/myweather/index.html
-
24-11-19, 12:44 Απάντηση: Πρόβλημα με καλοριφερ #2
Οι αλλοι ενοικοι τι λενε;
Εχουν προβλημα;
Πιο πολυ μου κανει σα να εισαι ο μοναδικος που ανοιγει τη θερμανση και να αναγκαζεται ο λεβητας να ζεστανει ολο το κυκλωμα.
-
24-11-19, 12:46 Απάντηση: Πρόβλημα με καλοριφερ #3
Φωναξε υδραυλικο να τσεκαρει το δοχειο διαστολης. Ειναι το πιο πιθανο προβλημα
-
24-11-19, 13:08 Απάντηση: Πρόβλημα με καλοριφερ #4Μετεωρολογικός σταθμός Αμαρουσίου
http://users.otenet.gr/~oyxbc3/myweather/index.html
-
24-11-19, 13:30 Απάντηση: Πρόβλημα με καλοριφερ #5
εξαέρωση έκανες στα σώματα?
-
24-11-19, 13:42 Απάντηση: Πρόβλημα με καλοριφερ #6Μετεωρολογικός σταθμός Αμαρουσίου
http://users.otenet.gr/~oyxbc3/myweather/index.html
-
24-11-19, 13:53 Απάντηση: Πρόβλημα με καλοριφερ #7
-
24-11-19, 17:26 Απάντηση: Πρόβλημα με καλοριφερ #8
Τζιφος παιδες.Καζανακι οκ.Παιζει να εχει χαλασει ο κυκλοφορητης και να μη στελνει με "δυναμη" νερο;
Μετεωρολογικός σταθμός Αμαρουσίου
http://users.otenet.gr/~oyxbc3/myweather/index.html
-
24-11-19, 17:39 Απάντηση: Πρόβλημα με καλοριφερ #9
Εφοσον η εγκατασταση αδειασε προσφατα, το πιο πιθανο ειναι οτι στο γεμισμα εχει εγκλωβιστει αερας στα ψηλοτερα μερη και δεν "κλεινει" το υδραυλικο κύκλωμα.
Αν δεν δουλευε ο κυκλοφορητης, δεν θα ζεσταινονοταν κανεις.
Το αδειασμα μεταφερει σκουπιδια παντου , θα μπορουσε να μπλοκαρει και τη φτερωτη.
Πρεπει να ελεγθει και ο κυκλοφορητης. Η επιστροφη ειναι ζεστή? Γενικοτερα χρειαζεσαι υδραυλικο που να ξερει απο βεσπα.
-
24-11-19, 23:16 Απάντηση: Πρόβλημα με καλοριφερ #10
Κι εγώ πιστεύω ότι να ρίχνεις χρήματα σε εγκατάσταση με ανοικτό δοχείο διαστολής, δεν αξίζει. Προσπάθησε να συνεννοηθείς με τους υπόλοιπους και να επενδύσετε κάποια χρήματα στην εγκατάσταση σας για μετατροπή του συστήματος σε κλειστού δοχείου διαστολής.
Σύντομα θα κάνετε απόσβεση στα χρήματα σας αφού θα απολαύσετε πραγματική θέρμανση με σημαντικά μειωμένη κατανάλωση καύσιμου αν προχωρήσετε και σε μόνωση των εκτεθειμένων σωλήνων.
-
25-11-19, 08:45 Απάντηση: Πρόβλημα με καλοριφερ #11
Αν και η μονωση των εκτεθειμενων σωληνων μπορει να επιφερει καποια οικονομια, (ας πουμε της ταξεως του 10%) πως αυτο θα επιτευχθει με το κλειστο δοχείο διαστολής?
Το κλειστο δοχειο εχει διαφορα πλεονεκτήματα αλλά από μόνο του δεν κάνει εξοικονόμηση με καποιο μαγικο τρόπο.
-
25-11-19, 14:51 Απάντηση: Πρόβλημα με καλοριφερ #12
Η εξοικονόμηση με το κλειστό δοχείο διαστολής θα επιτευχθεί με την ζέστη που θα απολαύσει στο σπίτι αφού θα πιάσει τόπο το πετρέλαιο που καίει.
-
25-11-19, 19:26 Απάντηση: Πρόβλημα με καλοριφερ #13
Τελικά πολλές φορές τα πράγματα είναι πολύ απλά .Με τη μέθοδο της φάπας ο κυκλοφορητης συνήλθε Ήταν απλά κολλημένος
Μετεωρολογικός σταθμός Αμαρουσίου
http://users.otenet.gr/~oyxbc3/myweather/index.html
-
25-11-19, 19:59 Απάντηση: Πρόβλημα με καλοριφερ #14
Κακο αυτο. Στην καλυτερη περιπτωση υπαρχουν διαφορα σκουπιδια στο κυκλωμα που εδεχομενως μπορρει να πανε σε σωματα και να χαλασουν την ροη.
Αλλα μπορει στη χειροτερη να εχει σκουριασμενα ρουλεμαν ο κυκλοφορητης. Μια επισκευη-συντηρηση πριν πιασουν τα κρυα ισως να ειναι απαραιτητη.The gr81 .
-
26-11-19, 09:55 Απάντηση: Πρόβλημα με καλοριφερ #15
Δεν είναι απαραίτητο, είναι πολύ πιθανό να είχε απλά αέρα ο κυκλοφορητής από το άδειασμα-γέμισμα του δικτύου.
Παίρνει και εξαέρωση.