Ένα καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα έργο δημοπράτησε το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας πριν από λίγες εβδομάδες. Πρόκειται για την εγκατάσταση green datacenter δίπλα στον ποταμό Λούρο στην Ήπειρο, το οποίο θα ψύχεται από τα νερά του ποταμού. Για την υλοποίησή του προβλέπεται η αξιοποίηση σύγχρονων «πράσινων» λύσεων για βέλτιστη εκμετάλλευση της καταναλισκόμενης ισχύος, που ισοδυναμεί με την επίτευξη χαμηλής τιμής για τον δείκτη Power Usage Effectiveness (PUE). Στο υπό δημοπράτηση έργο ο δείκτης PUE θα είναι πλήρως ανταγωνιστικός σε σύγκριση με υφιστάμενα ενεργειακά αποδοτικά κέντρα δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα ο PUE θα είναι μικρότερος του 1,3, τιμή η οποία συνεπάγεται εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 70% και άνω.
Η όλη εγκατάσταση θα γίνει μέσα σε φορητά κιβώτια/οικίσκους (τύπου container) τα οποία θα τοποθετηθούν στον περιβάλλοντα χώρο του Υδροηλεκτρικού Σταθμού «Λούρος», ενώ το νερό από το ποτάμι αλλά και από γεώτρηση θα χρησιμοποιηθεί για την ψύξη του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί σε υδρόψυκτα ικριώματα. Επίσης, κατάλληλες εγκαταστάσεις θα διαμορφωθούν για το σκοπό αυτό, προκειμένου να γίνεται λήψη και επιστροφή του νερού χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Ο ΥΗΣ «Λούρος» βρίσκεται κατάντη των πηγών Αγίου Γεωργίου και γεωγραφικά διατρέχει τον Δήμο Φιλιππιάδας του Νομού Πρεβέζης και τον Δήμο Αρταίων του Νομού Άρτας. Ο χώρος κατασκευής του έργου ανήκει διοικητικά στο Δήμο Αρταίων - Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, έχει συνολική έκταση που δεν ξεπερνά τα 400 μ2 και βρίσκεται παραπλεύρως του δρόμου που οδηγεί στο κεντρικό κτίριο του ΥΗΣ. Η συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται περίπου 350μ από την Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Άρτας, 80μ από το κεντρικό κτίριο του ΥΗΣ και περίπου 35μ από τις όχθες του ποταμού Λούρου.
Στο κόμβο θα εγκατασταθούν από τον Ανάδοχο οι ακόλουθοι οικίσκοι ή φορητά κιβώτια:
- Φορητό κιβώτιο υπολογιστικού εξοπλισμού, όπου θα φιλοξενούνται τα ικριώματα υπολογιστικών συστημάτων με τον απαραίτητο υποστηρικτικό εξοπλισμό, όπως κλιματιστικές μονάδες, συστήματα διανομής ισχύος και τα απαραίτητα συστήματα φυσικής ασφάλειας.
- Φορητό κιβώτιο υποστηρικτικού εξοπλισμού, όπου ενδεικτικά θα φιλοξενούνται το σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) με τους συσσωρευτές του και τα απαραίτητα συστήματα φυσικής ασφάλειας. Το φορητό κιβώτιο υποστηρικτικού εξοπλισμού θα περιλαμβάνει κατάλληλο κατανεμητή οπτικών και χάλκινων καλωδίων που θα τερματίζουν στον αντίστοιχο κατανεμητή στο φορητό κιβώτιο υπολογιστικού εξοπλισμού. Επιθυμητά, στο φορητό κιβώτιο αυτό θα βρίσκονται το αντλιοστάσιο και οι εναλλάκτες θερμότητας του συστήματος κλιματισμού.
- Οικίσκος προσωπικού, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση διαχειριστικών εργασιών (πχ συναρμολόγηση εξοπλισμού/staging) και θα πρέπει να επιτρέπει την απρόσκοπτη μεταφορά υπολογιστικού εξοπλισμού από/προς τον οικίσκο εξοπλισμού σε δυσχερείς συνθήκες, πχ υπό βροχή. Θα περιλαμβάνει κλιματιστική μονάδα ψύξης/θέρμανσης και πλήρη σταθμό εργασίας, καθώς και τα απαραίτητα συστήματα φυσικής ασφάλειας. Ο οικίσκος προσωπικού θα περιλαμβάνει κατάλληλο κατανεμητή οπτικών και χάλκινων καλωδίων που θα τερματίζουν στον αντίστοιχο κατανεμητή στο φορητό κιβώτιο υπολογιστικού εξοπλισμού.
- Οικίσκος υποσταθμού Μ.Τ. που θα περιλαμβάνει τις υποδομές του υποσταθμού μέσης τάσης (πεδίο μέσης και χαμηλής τάσης, μετασχηματιστής κλπ), καθώς και τα απαραίτητα συστήματα φυσικής ασφάλειας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι € 2.489.750,00 (μαζί με ΦΠΑ και δικαιώματα προαίρεσης), η διάρκεια υλοποίησης 8 μήνες και η διάρκεια εγγύησης 5 έτη.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την προκήρυξη του έργου στην Διαύγεια.
adslgr.com
Εμφάνιση 1-15 από 31
-
04-11-13, 16:18 Η ΕΔΕΤ εγκαθιστά green datacenter στον ποταμό Λούρο #1
- Εγγραφή
- 26-01-2006
- Περιοχή
- Zauberberg
- Ηλικία
- 48
- Μηνύματα
- 22.262
- Downloads
- 13
- Uploads
- 0
- Άρθρα
- 13
- Ταχύτητα
- 51200/5120
- ISP
- HOL
- DSLAM
- H.O.L. - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
- Router
- ZTE ZXHN H168N
- SNR / Attn
- 25(dB) / 7(dB)
- Path Level
- Interleaved
-
04-11-13, 16:28 Απάντηση: Η ΕΔΕΤ εγκαθιστά green datacenter στον ποταμό Λούρο #2
- Εγγραφή
- 26-01-2006
- Περιοχή
- Zauberberg
- Ηλικία
- 48
- Μηνύματα
- 22.262
- Downloads
- 13
- Uploads
- 0
- Άρθρα
- 13
- Ταχύτητα
- 51200/5120
- ISP
- HOL
- DSLAM
- H.O.L. - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
- Router
- ZTE ZXHN H168N
- SNR / Attn
- 25(dB) / 7(dB)
- Path Level
- Interleaved
Για μία ακόμα φορά μετά από διάφορα άλλα ενδιαφέροντα projects η ΕΔΕΤ αποδεικνύει πως δεν έχει σκοπό να κάτσει στα αυγά της, αλλά επιθυμεί να καινοτομήσει (πάντα στα ελληνικά πλαίσια).
-
04-11-13, 16:50 Απάντηση: Η ΕΔΕΤ εγκαθιστά green datacenter στον ποταμό Λούρο #3
Πρωταπριλιά δεν είναι πάντως... Εύγε ΕΔΕΤ!
Θυμήθηκα τα Sun modular data centers που έιχε παρουσιάσει η SUN το 2008!Από τα 384 Kbps ADSL στα 300 Mbps FTTH, 20 χρόνια δρόμος...
-
04-11-13, 16:52 Απάντηση: Η ΕΔΕΤ εγκαθιστά green datacenter στον ποταμό Λούρο #4
υδρόψυκτα ικρυώματα ε? ελπίζω να είναι καλής ποιότητας γιατι data center και νερό δεν είναι συμβατά
Πέρα από την πλάκα, εξαιρετική κίνηση από πλευράς ΕΔΕΤ.
-
04-11-13, 17:06 Απάντηση: Η ΕΔΕΤ εγκαθιστά green datacenter στον ποταμό Λούρο #5
70% εξοικονόμηση ενέργειας είναι σοβαρό νούμερο, εύγε!
-
04-11-13, 17:41 Απάντηση: Η ΕΔΕΤ εγκαθιστά green datacenter στον ποταμό Λούρο #6
Για να πω την αλήθεια για πρωταπριλιάτικο μου έκανε αλλά όντως το ποτάμι είναι αρκετό κρύο και κάνει την δουλειά μια χαρά.
Δεν ξέρω βέβαια αν το σημείο είναι κόμβος για διεθνή παρουσία ή μόνο για τοπική.
-
04-11-13, 17:46 Απάντηση: Η ΕΔΕΤ εγκαθιστά green datacenter στον ποταμό Λούρο #7
- Εγγραφή
- 26-01-2006
- Περιοχή
- Zauberberg
- Ηλικία
- 48
- Μηνύματα
- 22.262
- Downloads
- 13
- Uploads
- 0
- Άρθρα
- 13
- Ταχύτητα
- 51200/5120
- ISP
- HOL
- DSLAM
- H.O.L. - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
- Router
- ZTE ZXHN H168N
- SNR / Attn
- 25(dB) / 7(dB)
- Path Level
- Interleaved
-
04-11-13, 17:56 Απάντηση: Η ΕΔΕΤ εγκαθιστά green datacenter στον ποταμό Λούρο #8
Η γαλλική ovh σε ένα καινούριο data center που εφτιαξε στην Αμερική, κάνει το ίδιο πράγμα. Επίσης στα ευρωπαϊκά data centers της χρησιμοποιεί υδροψυξη. Το όλο concept δηλαδή δουλεύει.
Για άλλη μια φορά, αγαπάμε ΕΔΕΤ.
-
04-11-13, 19:38 Απάντηση: Η ΕΔΕΤ εγκαθιστά green datacenter στον ποταμό Λούρο #9
Δημοπράτησε πριν λίγες μέρες λοιπόν. Μάθαμε ποιος θα είναι ο ανάδοχος, πόσο θα στοιχίσει και τα χρονοδιαγράμματα;
Ή μήπως είναι καμία νέα κίνηση εντυπωσιασμού στο όνομα της "ανάπτυξης" ;
-
04-11-13, 19:49 Απάντηση: Η ΕΔΕΤ εγκαθιστά green datacenter στον ποταμό Λούρο #10
Όντος καινοτόμο έργο που γίνεται στην επαρχεία, αλλά μπορεί κάποιος με απλά ελληνικά να μας εξηγήσει τι είναι και που αποσκοπεί ένα datacenter?
-
04-11-13, 20:14 Απάντηση: Η ΕΔΕΤ εγκαθιστά green datacenter στον ποταμό Λούρο #11
- Εγγραφή
- 08-01-2004
- Περιοχή
- Espoo, FI
- Ηλικία
- 52
- Μηνύματα
- 21.729
- Downloads
- 41
- Uploads
- 0
- Άρθρα
- 4
- Τύπος
- FTTH
- Ταχύτητα
- 1G/1G
- ISP
- Elisa
- Router
- Unifi Gateway Max
Ήδη από το άρθρο, αλλά και από το εξώφυλλο της προκήρυξης απαντώνται τα ερωτήματά σου:
- Προϋπολογισμός χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης: 2.165.000,00 € (€1.760.162,60 πλέον ΦΠΑ (23%): € 404.837,40)
- Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης: 2.489.750,00 € (€ 2.024.186,99 πλέον ΦΠΑ (23%): € 465.563,01)
- Διάρκεια Υλοποίησης: 8 μήνες
- Διάρκεια Εγγύησης: 5 έτη
- Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
- Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 25/11/2013
Ανυπόγραφος
-
04-11-13, 20:18 Απάντηση: Η ΕΔΕΤ εγκαθιστά green datacenter στον ποταμό Λούρο #12
- Εγγραφή
- 26-01-2006
- Περιοχή
- Zauberberg
- Ηλικία
- 48
- Μηνύματα
- 22.262
- Downloads
- 13
- Uploads
- 0
- Άρθρα
- 13
- Ταχύτητα
- 51200/5120
- ISP
- HOL
- DSLAM
- H.O.L. - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
- Router
- ZTE ZXHN H168N
- SNR / Attn
- 25(dB) / 7(dB)
- Path Level
- Interleaved
Αν διαβάσετε την είδηση (ούτε καν αν πατήσετε το Link) θα καταλάβετε.
- - - Updated - - -
H ΕΔΕΤ παρέχει υπηρεσίες storage, cloud και vm σε όλη την ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα. Επιπλέον υποστηρίζει ένα σωρό προγράμματα όπως το Διοδος, το Εύδοξος, το φοιτητικό πάσο, το GRIX κτλ. Όλα αυτά απαιτούν υπολογιστικούς πόρους δηλαδή racks με υπολογιστές, σκληρούς δίσκους, routers, switch. Η ψύξη των μηχανημάτων αυτών είναι ενεργοβόρα. Εξ ου και η λύση που βρέθηκε.
-
04-11-13, 20:45 Απάντηση: Η ΕΔΕΤ εγκαθιστά green datacenter στον ποταμό Λούρο #13
Φαντάζει απίστευτο για τα ελληνικά δεδομένα. Μακάρι να μην το "φάει" η γραφειοκρατία!
-
04-11-13, 21:56 Απάντηση: Η ΕΔΕΤ εγκαθιστά green datacenter στον ποταμό Λούρο #14
αν κατάλαβα καλά θα εξοικονομείται ρεύμα στις εγκαταστάσεις του ίδιου το σταθμού;
Σεβασμός & Απειθαρχία
δεν αντέχετε το 50-50
δεν το αντέχετε
-
04-11-13, 21:57 Απάντηση: Η ΕΔΕΤ εγκαθιστά green datacenter στον ποταμό Λούρο #15
Ακριβώς.
Παρόμοια Θέματα
-
ΕΔΕΤ: Mobile Internet για φοιτητές και καθηγητές με 4,74€/μήνα
Από nm96027 στο φόρουμ ΕιδήσειςΜηνύματα: 96Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-13, 20:33 -
Green City Hackathon
Από loser στο φόρουμ Γεγονότα και ΑπόψειςΜηνύματα: 2Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-13, 11:11 -
ΕΔΕΤ: Συνεχίζεται και φέτος η εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής συγγραμμάτων Εύδοξος+
Από nm96027 στο φόρουμ ΕιδήσειςΜηνύματα: 19Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-12, 21:04
Bookmarks